Глупый вопрос по WinPAC и modbus

PLC, прочие контроллеры, промышленные компьютеры, операторские панели

Автор темы
Polos
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 31 окт 2012, 13:06
Ф.И.О.: Арбузов Сергей Юрьевич

Глупый вопрос по WinPAC и modbus

Сообщение Polos » 17 июн 2013, 11:19

Доброго времени суток.
Есть очень глупый вопрос.
Палками не бить, камни не кидать.
Имеется контроллер WinPac-8841 с WinCE на борту.
По modbus поверх TCP/IP будут приходить запросы о состоянии регистров аналоговых входов.
Что нужно сделать со стороны контроллера, чтобы он на эти запросы отвечал?
Спасибо.


Romcheg
SCADA+
SCADA+
Сообщения: 520
Зарегистрирован: 05 ноя 2009, 11:18
Ф.И.О.: Бузинов Роман Анатольевич
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 14 раз

Re: Глупый вопрос по WinPAC и modbus

Сообщение Romcheg » 17 июн 2013, 15:21

:) Запрограммировать его в SCADA+
SCADA+


Михайло
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 2212
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Ф.И.О.: Толмачев Михаил Алексеевич
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 22 раза
Контактная информация:

Re: Глупый вопрос по WinPAC и modbus

Сообщение Михайло » 17 июн 2013, 18:29

Если контроллер является сервером (слейвом), то ничего делать не требуется, кроме настроек TCP/IP (IP-адрес и т.п.) и Modbus (таймауты и т.п.).


Romcheg
SCADA+
SCADA+
Сообщения: 520
Зарегистрирован: 05 ноя 2009, 11:18
Ф.И.О.: Бузинов Роман Анатольевич
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 14 раз

Re: Глупый вопрос по WinPAC и modbus

Сообщение Romcheg » 17 июн 2013, 18:58

Михайло писал(а):Если контроллер является сервером (слейвом), то ничего делать не требуется, кроме настроек TCP/IP (IP-адрес и т.п.) и Modbus (таймауты и т.п.).

Что-то не видел я в нем штатных сервисов, которые его автоматом делают МодбасТСР-устройством. Может я чего упустил, тогда поясните, пожалуйста, более подробно какая служба это выполняет, или какая утилита должна быть помещена в раздел автозапуска, чтобы обеспечить данную функциональность?