Профиль должен быть заполнен на русском языке кириллицей. Заполнение профиля заведомо ложными или некорректными данными - причина возможного отказа в регистрации на форуме.

Проблема с панелью DELTA

SCADA, серверы, АРМ верхнего уровня, диспетчерские

Автор темы
bdp1907

Проблема с панелью DELTA

Сообщение bdp1907 » 03 июн 2009, 06:28

Добрый день!
У меня возникла проблема с панелью DELTA DOP-AE57CSTD

Структура контроллерного оборудования:
1. Панель DELTA DOP-AE57CSTD с модулем Ethernet
2. Контроллер TREI 5B-05
3. Универсальный модуль 932С

Связь панели с контроллером по Ethernet

Проблема заключается в следующем:
В процессе работы выскакивает сообщение
Error 3
COM1 Station1
Controller No Response..
Check the wiring, Communication Parametr settings.
____________________________________________

В настройках COM1 можно выставить только RS232 К нему нет никакого физического подключения, все подключено через Ethernet.

Аватара пользователя

VADR
администратор
администратор
Сообщения: 2411
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 06:12
Ф.И.О.: Диев Александр Васильевич
Благодарил (а): 19 раз
Поблагодарили: 26 раз

Re: Проблема с панелью DELTA

Сообщение VADR » 03 июн 2009, 08:06

bdp1907 писал(а):В настройках COM1 можно выставить только RS232 К нему нет никакого физического подключения, все подключено через Ethernet.

Если можно, то опишите поподробнее, каким именно образом всё подключено через Ethernet. Какие-то повторители или что?
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.

Аватара пользователя

TEB
специалист по DEIF
специалист по DEIF
Сообщения: 7900
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
Ф.И.О.: Евгений свет Брониславович
Благодарил (а): 38 раз
Поблагодарили: 65 раз
Контактная информация:

Re: Проблема с панелью DELTA

Сообщение TEB » 03 июн 2009, 09:23

В документации наверняка описаны коды ошибок и варианты их устранения
По вопросам работы Форума можно обратиться ко мне, или по этим контактам.


Автор темы
bdp1907

Re: Проблема с панелью DELTA

Сообщение bdp1907 » 04 июн 2009, 08:09

В общем структура такая:
Панель дельта связывается по сети Ethernet, протокол ModBus TCP с контроллером Мастер-Модулем TREI 5B-05 (911), без повторителей. Мастер-модуль в свою очередь связывается с универсальным модулем 932С, по шине STBus.
Панель является задающим параметры устройством, а контроллер выполняет управление дискретными сигналами и соответственно выводит информацию на панель.
Так вот когда управляющего воздействия нет, то все в порядке. Как только запускаешь систему в работу, то есть подаешь управляющее воздействие, так выскакивает эта ошибка. Причем она время от времени выскакивает, но система при этом функционирует нормально, но после 3-го, 4-го появления ошибки панель зависает, а следом за ней и вся система в целом!

В документации не нашел описания такой ошибки, да если честно, то и документации нормальной нет!

Аватара пользователя

VADR
администратор
администратор
Сообщения: 2411
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 06:12
Ф.И.О.: Диев Александр Васильевич
Благодарил (а): 19 раз
Поблагодарили: 26 раз

Re: Проблема с панелью DELTA

Сообщение VADR » 04 июн 2009, 11:36

А где-нибудь в настройках нет параметров связи по RS-232? Количество битов данных, контроль четности, количество стоп-битов и пр. Несмотря на то, что порт этот вроде как виртуальный, такие параметры всё же могут существовать. Проблема связи типа "то есть - то нет" иногда случается из-за нарушения количества стоповых бит.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.


Вернуться в «Верхний уровень автоматизации»



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей