На форуме обязательно:
  1. Заполнить свой профиль на Русском языке. См. Правила, п.2.d.
  2. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему, а вместо этого создать свою. См. Правила, п.3.a.

Методика наладки средств автоматики котельных


Автор темы
Корнеев
новенький
новенький
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 26 мар 2013, 10:42
Имя: Ларкин Михаил

Методика наладки средств автоматики котельных

Сообщение Корнеев » 26 мар 2013, 10:48

помогите пожалуйста, нужно составить методику для согласования в Ростехнадзоре, пример бы какой нибудь, что должно входить как описывать, если у кого то есть утвержденная, можно было бы скан, или вордовскую версию??? кто может помочь скиньте на электронку larkinma@bk.ru

Аватара пользователя

CHANt
эксперт
эксперт
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 09:25
Имя: Гринев Эдуард Владимирович
Откуда: Оренбург
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 53 раза
Контактная информация:

Re: Методика наладки средств автоматики котельных

Сообщение CHANt » 29 мар 2013, 13:22

Методику по какому виду работ то?
Режимная наладка горелочных устройств?
Автоматика безопасности?
Общекотельная автоматика (АСУ ТП)?
Что-то не помню чтоб РТН требовал методику в составе ПСД при согласовании. Или это для разрешения на временную подачу газа?
--------------------------------------------------------------------------------------------
"Почти все начальники - дилетанты." © цитата из поста hell_boy )))


evil
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 22 апр 2013, 11:12
Имя: Денс Сергеевич

Re: Методика наладки средств автоматики котельных

Сообщение evil » 22 апр 2013, 11:38

Здравствуйте!! подскажите как можно отколибровать температуру в печи для закаливания металла. измерительный прибор ОВЕН ТРМ202 ТЕРМОПАРА ДТПК125-0314 С помощью пирометра это можно сделать или както по другому надо?
evil
только что зашёл


Сообщения: 1
Зарегистрирован: 13 минут назад
Ф.И.О.: Денс Сергеевич
Вернуться


Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3191
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 08:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Откуда: Рязань, Россия
Благодарил (а): 87 раз
Поблагодарили: 138 раз

Re: Методика наладки средств автоматики котельных

Сообщение Ryzhij » 22 апр 2013, 12:43

evil писал(а):Здравствуйте!! подскажите как можно отколибровать температуру в печи для закаливания металла. измерительный прибор ОВЕН ТРМ202 ТЕРМОПАРА ДТПК125-0314 С помощью пирометра это можно сделать или както по другому надо?
Лучше всё-таки создавать свою тему, а не пачкать чужую...
Пирометром ввиду его малой точности Вы сможете только оценить работу КИП, но никак не откалибровать канал измерения.
Калибруют прибор с помощью образцового задатчика милливольтового сигнала и по таблице из ГОСТ.
Термопару же надо калибровать согласно её методике поверки.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может». Жан-Поль Сартр