Методика наладки средств автоматики котельных

Сообщение Корнеев » 26 мар 2013, 10:48

помогите пожалуйста, нужно составить методику для согласования в Ростехнадзоре, пример бы какой нибудь, что должно входить как описывать, если у кого то есть утвержденная, можно было бы скан, или вордовскую версию??? кто может помочь скиньте на электронку larkinma@bk.ru

Аватара пользователя

CHANt
эксперт
эксперт
Сообщения: 1282
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 09:25
Имя: Гринев Эдуард Владимирович
Откуда: Оренбург
Благодарил (а): 14 раз
Поблагодарили: 52 раза
Контактная информация:

Re: Методика наладки средств автоматики котельных

Сообщение CHANt » 29 мар 2013, 13:22

Методику по какому виду работ то?
Режимная наладка горелочных устройств?
Автоматика безопасности?
Общекотельная автоматика (АСУ ТП)?
Что-то не помню чтоб РТН требовал методику в составе ПСД при согласовании. Или это для разрешения на временную подачу газа?
--------------------------------------------------------------------------------------------
"Почти все начальники - дилетанты." © цитата из поста hell_boy )))


evil
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 22 апр 2013, 11:12
Имя: Денс Сергеевич

Re: Методика наладки средств автоматики котельных

Сообщение evil » 22 апр 2013, 11:38

Здравствуйте!! подскажите как можно отколибровать температуру в печи для закаливания металла. измерительный прибор ОВЕН ТРМ202 ТЕРМОПАРА ДТПК125-0314 С помощью пирометра это можно сделать или както по другому надо?
evil
только что зашёл


Сообщения: 1
Зарегистрирован: 13 минут назад
Ф.И.О.: Денс Сергеевич
Вернуться


Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 2858
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 08:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Откуда: Рязань, Россия
Благодарил (а): 65 раз
Поблагодарили: 111 раз

Re: Методика наладки средств автоматики котельных

Сообщение Ryzhij » 22 апр 2013, 12:43

evil писал(а):Здравствуйте!! подскажите как можно отколибровать температуру в печи для закаливания металла. измерительный прибор ОВЕН ТРМ202 ТЕРМОПАРА ДТПК125-0314 С помощью пирометра это можно сделать или както по другому надо?
Лучше всё-таки создавать свою тему, а не пачкать чужую...
Пирометром ввиду его малой точности Вы сможете только оценить работу КИП, но никак не откалибровать канал измерения.
Калибруют прибор с помощью образцового задатчика милливольтового сигнала и по таблице из ГОСТ.
Термопару же надо калибровать согласно её методике поверки.
---------------------------------------------------