ИБП в ША

Сообщение RAF » 22 мар 2013, 14:16

Насколько принципиально иметь в шкафе автоматики ИБП. АСУ управляет вент.системами и ИТП. с Уважением Рафис.


Михайло
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 2215
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Ф.И.О.: Толмачев Михаил Алексеевич
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 22 раза
Контактная информация:

Re: ИБП в ША

Сообщение Михайло » 22 мар 2013, 17:39

Неактуально по той причине, что силовая часть остается не прикрыта бесперебойным питанием.

Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 2499
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Ф.И.О.: Никита
Откуда: Мурманск
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 13 раз
Контактная информация:

Re: ИБП в ША

Сообщение Никита » 22 мар 2013, 22:25

Надо смотреть все целиком. Михайло частично ответил, но какую-то часть может и имеет смысл прикрыть бесперебойником в части исполнительных. Благо приводы заслонок и мелкие грюндфосы где-нить на рециркуляции мощность имеют копеечную, а от разморозки могут спасти. Опять же, что происходит с ними при обесточивании.. Ну с насосами - понятно, а клапана и заслонки?
Если и не прикрывать механизмы - диспетчеризации нет случаем? Если есть, то имеет смысл защитить даже только автоматику, чтоб успела сообщить о проблеме. Учет опять же может оказаться с питанием от 220, хотя давно уже не попадался, все на батарейках.
Ну и от начинки шкафа и алгоритмов зависит. Применение ИБП может помочь безударно вернуться на режим после восстановления питания.
Это доводы в пользу, против могу привести не меньше :) Хотя бы то что теплопункт или венткамера - не лучшее место для установки электрооборудования вообще, а бесперебойника тем более. Да и запрещено вроде Правилами.
Категория питания шкафа автоматики изначально какая?
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "

Аватара пользователя

CHANt
эксперт
эксперт
Сообщения: 1244
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 09:25
Ф.И.О.: Гринев Эдуард Владимирович
Откуда: Оренбург
Благодарил (а): 11 раз
Поблагодарили: 37 раз
Контактная информация:

Re: ИБП в ША

Сообщение CHANt » 23 мар 2013, 23:06

Есть у нас такое ЦТП, где с помощью цирк. насосов снижаем давление на потребителя. Т.е. P1=8,0/P2=6,0 на Р3=4,8/Р4=4,2, вот тут рассечку выполнять надо, чтобы не поставить изношенные сети потребителя под повышенное давление, но, для ИТП вряд-ли актуально.
В остальном соглашусь с Никитой - только для системы связи и контроллера в случае наличия диспетчеризации.
--------------------------------------------------------------------------------------------
"Почти все начальники - дилетанты." © цитата из поста hell_boy )))