Сообщение TMS » 19 мар 2013, 08:27

Здравствуйте !

С помощью датчика давления, через мембранный разделитель, измеряю уровень мазута. Температура мазута в резервуаре порядка 90 градусов. Приблизительно через год разделительная мембрана зарастает, метрика уходит, и следовательно необходимо проводить профилактические работы.

Вопрос:
использование мембранного разделителя с мембранной покрытой фторопластом/тефлоном позволит увеличить срок профилактических работ или нет ?
У кого есть/был опыт применения разделительных мембран с покрытиями?

Аватара пользователя

doza
частый гость
частый гость
Сообщения: 479
Зарегистрирован: 05 ноя 2012, 06:38
Имя: Дозморов Владимир Владимирович
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 3 раза

Re: Мембранный разделитель - мазут

Сообщение doza » 19 мар 2013, 10:40

Нет, но есть вариант:Дистанционный разделитель S-TK DN100 с системой промывания применяется там, где в технологическом процессе возникает зарастание мембраны.
Дистанционный разделитель S-TK – DN100
Чебурашку видишь???? я тоже не вижу, а он есть.


Автор темы
TMS
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 19 мар 2013, 08:19
Имя: Алексей

Re: Мембранный разделитель - мазут

Сообщение TMS » 20 мар 2013, 08:03

Спасибо, буду иметь в виду.