Профиль должен быть заполнен на русском языке кириллицей. Заполнение профиля заведомо ложными или некорректными данными - причина возможного отказа в регистрации на форуме.

Genesis32, UDM и CodeSys

SCADA, серверы, АРМ верхнего уровня, диспетчерские

Автор темы
vvb76
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 16 апр 2012, 15:22
Ф.И.О.: Воффчик

Genesis32, UDM и CodeSys

Сообщение vvb76 » 13 мар 2013, 10:19

Добрый день

Может, кто-то сталкивался с такой штукой в Genesis32:
какая-то непонятная вещь с UDM: я создаю простой регистр, который читает тег из OPC-сервера CodeSys. Но, значение регистра не отображается в GraphWorX, пишет bad quality.
В то же время, значение самого тега в GraphWorX отображается (я его вывожу напрямую в process point). Кроме того, если я в качестве входа этого же регистра указываю тег из другого OPC-сервера, все работает.

Сначала грешил на OPC-сервер Codesys’а, но коли значение в GraphWorX’е отображается, значит, дело не в нем, по крайней мере, нет явных глюков. AlarmWorX тоже работает напрямую с этим тегом.
Может, имя тега какое-то кривое, хотя ничего подозрительного не вижу: "CoDeSys.OPC.02\PLC_PRG.glb_setup"

Я не знаю подробностей работы UDM, может, там есть какие-то особенности в работе с OPC-серверами, так что codesys глючит.

Перепробовал все настройки со временами опроса, типами и т.п.

PS. Это касается всех тегов codesys в данном проекте.
Еще добавлю: теги codesys не воспринимаются также в выражениях и триггерах UDM

Во вложениях - скриншоты настроек регистра
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Вернуться в «Верхний уровень автоматизации»



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость