help DeltaV модуля ввода\вывода

SCADA, серверы, АРМ верхнего уровня, диспетчерские

Автор темы
koha
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 05 мар 2013, 22:55
Ф.И.О.: Коробка Николай Дмитриевич

help DeltaV модуля ввода\вывода

Сообщение koha » 05 мар 2013, 23:08

Всем доброго вечера.Вопрос по модулю AI 16 (VE4003S2B6)если в AI 8 существуют несколько терминальных панелей подключения типа 2-проводное – невоспламеняемое2
4-провдное – дугостойкое
2-провдное – ATEX 3 G IIC T4 -nL
4-провдное – ATEX 3 G IIC T4 -nА
для AI 16 есть ли возможность подключения сигнала температуры по 4-WARE подключению?


ru_rs
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 142
Зарегистрирован: 22 янв 2010, 17:32
Ф.И.О.: Sergey Yakushenko

Re: help DeltaV модуля ввода\вывода

Сообщение ru_rs » 06 мар 2013, 01:05

нет


andrmur
освоился
освоился
Сообщения: 218
Зарегистрирован: 24 июл 2008, 08:22
Ф.И.О.: Мурашко Андрей Викторович
Откуда: Москва
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 2 раза
Контактная информация:

Re: help DeltaV модуля ввода\вывода

Сообщение andrmur » 06 мар 2013, 03:25

Модуль VE4003S2B6 принимает только 4-20 мА (плюс HART). То есть, только 2-проводное соединение.
для RTD (термометры сопротивления) есть специальный модуль.


Автор темы
koha
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 05 мар 2013, 22:55
Ф.И.О.: Коробка Николай Дмитриевич

Re: help DeltaV модуля ввода\вывода

Сообщение koha » 06 мар 2013, 09:27

Как и предполагал.Спасибо за подтверждение и помощь :)