Вопрос знатокам генераторов

Сообщение Barsik » 16 фев 2013, 13:05

У партнеров перестал работать генератор на дизельной этектростанции. 0,8 Мвт. Отсутствовало напряжение на выходе. При разборке возбудителя был обнаружен обрыв одного из таблеточных тиристоров. (их там 6 шт.) Модель D408N1200. Даташита по ним я в сети не нашел, фотки ниже. Размеры 40*14 мм

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Прибор необычайно древний, и хочется воткнуть вместо него что то более современное. Как я понял, рабочее напряжение до 1200 в, ток 100...150 а.
Вопрос к специалистам - есть ли там какие то специфические требования, например эти тиристоры должны быть быстродействующими, запираемыми или еще чего нибудь? Или можно пихнуть туда что нибудь первое попавшееся типа Т123-200 (по размерам очень похож)?
Запуск и модернизация оборудования без проекта и документации. Дорого.