Профиль должен быть заполнен на русском языке кириллицей. Заполнение профиля заведомо ложными или некорректными данными - причина возможного отказа в регистрации на форуме.

Стабилизация высокого напряжения 6-10кВ

Аватара пользователя

Автор темы
bezborodov.anton
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 09:08
Ф.И.О.: Безбородов Антон
Откуда: Екатеринбург
Поблагодарили: 2 раза

Стабилизация высокого напряжения 6-10кВ

Сообщение bezborodov.anton » 04 фев 2013, 08:30

Добрый день. Есть задача стабилизации высокого напряжения 6(10)кВ. На объекте возникают просадки напряжения до 15%, мощности порядка 3 МВт (высоковольтные двигатели). Может кто-нибудь подскажет типовое решение?


jenjee
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 25 дек 2012, 07:24
Ф.И.О.: JEE Jen

Re: Стабилизация высокого напряжения 6-10кВ

Сообщение jenjee » 04 фев 2013, 11:13

bezborodov.anton писал(а):Добрый день. Есть задача стабилизации высокого напряжения 6(10)кВ. На объекте возникают просадки напряжения до 15%, мощности порядка 3 МВт (высоковольтные двигатели). Может кто-нибудь подскажет типовое решение?

http://www.news.elteh.ru/arh/2007/44/48.php

Аватара пользователя

Автор темы
bezborodov.anton
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 09:08
Ф.И.О.: Безбородов Антон
Откуда: Екатеринбург
Поблагодарили: 2 раза

Re: Стабилизация высокого напряжения 6-10кВ

Сообщение bezborodov.anton » 04 фев 2013, 12:00

А каким образом КРМ компенсируют напряжение? просто включением ступеней конденсаторной нагрузки?
Просто двигатели управляются ЧРП у которого довольно таки неплохой cos f порядка 0.98. Будут ли данные установки работать так как необходимо?

Аватара пользователя

MuadDib
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 359
Зарегистрирован: 31 июл 2010, 08:12
Ф.И.О.: Журавлев Павел Евгеньевич
Поблагодарили: 1 раз

Re: Стабилизация высокого напряжения 6-10кВ

Сообщение MuadDib » 04 фев 2013, 12:22

У установки, ссылку на которую приводил jenjee, скорость реакции 300-1200 с. Сдается мне, что если напряжение просядет на 15% на время 300 сек, то подключать конденсаторы уже будет поздно.
Скорее всего, смысл работы данной установки в режиме компенсации напряжения заключается в том, что она компенсирует реактивную мощность на стороне потребителя, тем самым уменьшая переток по линии и увеличивая напряжения. То есть, если напряжение проседает из-за резкого повышения потребления РМ у вас, компенсация, возможно, и поможет. А если возмущение происходит из-за каких-то внешних процессов, то КРМ вряд ли что-то изменит. В любом случае, имеет смысл пообщаться с поставщиком электроэнергии и выяснить что да как.
Еще рекомендую глянуть соседний топик: http://asutpforum.ru/viewtopic.php?f=49&t=3457&start=25. Там уже обсуждали похожую проблему.

Аватара пользователя

TEB
специалист по DEIF
специалист по DEIF
Сообщения: 7879
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
Ф.И.О.: Евгений свет Брониславович
Благодарил (а): 35 раз
Поблагодарили: 63 раза
Контактная информация:

Re: Стабилизация высокого напряжения 6-10кВ

Сообщение TEB » 06 фев 2013, 16:34

bezborodov.anton писал(а):Добрый день. Есть задача стабилизации высокого напряжения 6(10)кВ. На объекте возникают просадки напряжения до 15%, мощности порядка 3 МВт (высоковольтные двигатели). Может кто-нибудь подскажет типовое решение?

Я подскажу. :) Собственная электростанция.

Говорено по этому поводу много, но других (кроме своей электростанции) решений реально увидеть ни разу в жизни не удалось.

Сюда: viewtopic.php?f=49&t=3457

Ну не сможете Вы поднять напряжение во всей энергосистеме Вашего региона.
По вопросам работы Форума можно обратиться ко мне, или по этим контактам.


Вернуться в «Электротехника и энергетика»



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей