На форуме обязательно:
  1. Заполнить свой профиль НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ КИРИЛИЦЕЙ. См. Правила, п.2.d.
  2. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему, а вместо этого создать свою. См. Правила, п.3.a.

Рекламу мы не размещаем ни на каких условиях.

Блок на симатике формирование импульса по времени.

PLC, прочие контроллеры, промышленные компьютеры, операторские панели
Ответить
Аватара пользователя

CHANt
эксперт
эксперт
Сообщения: 1308
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 09:25
Имя: Гринев Эдуард Владимирович
Откуда: Оренбург
Благодарил (а): 17 раз
Поблагодарили: 56 раз
Контактная информация:

Re: Блок на симатике формирование импульса по времени.

Сообщение CHANt » 08 фев 2013, 05:06

ASUTP_PLC писал(а):Все таки мы тут не гуманитарии, все просто надо проверить практикой.
Почитать документацию, по организационным блокам и распределении памяти в ЦПУ, все же нужно.
--------------------------------------------------------------------------------------------
"Почти все начальники - дилетанты." © цитата из поста hell_boy )))


Автор темы
ASUTP_PLC
авторитет
авторитет
Сообщения: 827
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 17:21
Имя: Нурисламов Руслан М.
Благодарил (а): 19 раз
Поблагодарили: 21 раз

Re: Блок на симатике формирование импульса по времени.

Сообщение ASUTP_PLC » 08 фев 2013, 22:16

Далеко я сейчас от своих книжек. Интернет тоже "звездный". В нескольких км есть сотовая станция. Вообщем все работает только за полночь.

Аватара пользователя

Barsik
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 308
Зарегистрирован: 02 фев 2010, 22:28
Имя: Корнеев Дмитрий
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 4 раза
Контактная информация:

Re: Блок на симатике формирование импульса по времени.

Сообщение Barsik » 11 фев 2013, 20:41

Есть в свойствах контроллера такая штука - time of day interrupt, в простейшем случае ОВ10, можно вызывать раз в сутки. Может пригодится?
Запуск и модернизация оборудования без проекта и документации. Дорого.


Автор темы
ASUTP_PLC
авторитет
авторитет
Сообщения: 827
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 17:21
Имя: Нурисламов Руслан М.
Благодарил (а): 19 раз
Поблагодарили: 21 раз

Re: Блок на симатике формирование импульса по времени.

Сообщение ASUTP_PLC » 15 фев 2013, 14:48

Всем спасибо!!!

Блок заработал как надо. Просто сказать сразу об этом не мог. Компьютер должен был выдержать проверку в течении нескольких дней/часть из которых ушла на банальную смену дислокации, в места с хорошим интернетом/.