Профиль должен быть заполнен на русском языке кириллицей. Заполнение профиля заведомо ложными или некорректными данными - причина возможного отказа в регистрации на форуме.

Как осуществить блокировку приточной и вытяжной вентиляции?

Обсуждение вопросов, не относящихся ни к одному из других подразделов

Автор темы
Dexten
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 23 дек 2012, 12:50
Ф.И.О.: Шакалов Игорь Александрович

Как осуществить блокировку приточной и вытяжной вентиляции?

Сообщение Dexten » 26 дек 2012, 14:01

В задании по проекту автоматизации вентиляции спортивного комплекса сказано сделать блокировку вытяжной вентиляции с приточной и наоборот. Приточек 8 штук вытяжных 22, как можно осуществить данную идею? На вытяжку у Овешников заложены регуляторы скорости типа VRS 1,5 U . Приточка управляется шкафами комплектными поставляемые с вент системой VCB- фирмы Remark и ещё две приточки на шкафах АСМ. Подскажите как можно реализовать такую идею? Спасибо


Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 2555
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 08:12
Ф.И.О.: Гаско Вячеслав Эриевич
Откуда: Рязань, Россия
Благодарил (а): 41 раз
Поблагодарили: 70 раз

Re: Как осуществить блокировку приточной и вытяжной вентиляц

Сообщение Ryzhij » 26 дек 2012, 14:50

Надо что-то типа SR-триггерного элемента на реле изобразить. Можно импульсное реле использовать. А в шкафах управления вентиляцией стандартно обязан быть вход блокировки от пожарной автоматики, можно привязаться к этому входному сигналу.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может». Жан-Поль Сартр


Автор темы
Dexten
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 23 дек 2012, 12:50
Ф.И.О.: Шакалов Игорь Александрович

Re: Как осуществить блокировку приточной и вытяжной вентиляц

Сообщение Dexten » 26 дек 2012, 14:54

Да да , пожарка там есть, ну дело в том ,что вытяжка то там никакого шкафа не предусматривает: 220 В. - регулятор оборотов - клапан с винтелятором запаралелены и все, нужно чтоб при включении приточки включалась вытяжка одновременно и ошибалась так же вместе контакт пожарки тока на приточке


Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 2555
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 08:12
Ф.И.О.: Гаско Вячеслав Эриевич
Откуда: Рязань, Россия
Благодарил (а): 41 раз
Поблагодарили: 70 раз

Re: Как осуществить блокировку приточной и вытяжной вентиляц

Сообщение Ryzhij » 26 дек 2012, 15:13

Хм... видимо у нас с Вами разные понимания термина "блокировка".
В моем понимании это "запрет одновременной работы".
А в Вашем "одновременный запуск и останов", так что ли?
Если так, то чего уж проще: формируете на реле сигналы ОБЩИЙ ПУСК и ОБЩИЙ СТОП.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может». Жан-Поль Сартр


Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 2555
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 08:12
Ф.И.О.: Гаско Вячеслав Эриевич
Откуда: Рязань, Россия
Благодарил (а): 41 раз
Поблагодарили: 70 раз

Re: Как осуществить блокировку приточной и вытяжной вентиляц

Сообщение Ryzhij » 26 дек 2012, 15:20

Dexten писал(а):...контакт пожарки тока на приточке
А это, ИМХО, нарушение.
Дымоудаление и вытяжка - разные системы. Вытяжка должна отключаться пожарной автоматикой.
Но это уже другой вопрос.

Вы бы схемку выложили. Глядишь, народ бы что и присоветовал конкретное, а так...
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может». Жан-Поль Сартр


Автор темы
Dexten
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 23 дек 2012, 12:50
Ф.И.О.: Шакалов Игорь Александрович

Re: Как осуществить блокировку приточной и вытяжной вентиляц

Сообщение Dexten » 26 дек 2012, 17:41

http://www.sharecad.org/CADView.aspx?Id ... e886fefde1
Вот, на дымоудаление вообще задания не было, приточка и вытяжка тока, я так понял они вместе должны работать обмен воздуха т.е.
задание от ов было в виде тех функционалок которые там есть в розовом квадрате собственно, там и мои наброски