Здравствуйте! В ходе работы в eplan возник вопрос, не очень сложный,но у меня он убил достаточно много времени и так не решился. Можно ли в отчёте (перечень элементов-тип отчёта ""Групповая спецификация изделий) в графе "Поз.обозначение" вид представления сделать не QF1...QF3, а что бы конкретно было QF1, QF2, QF3. Суммирование в свойствах текста заполнителя убрал.
Последний раз редактировалось проектировщик 26 дек 2012, 09:57, всего редактировалось 1 раз.

Аватара пользователя

AGorskiy
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 2268
Зарегистрирован: 05 мар 2012, 14:00
Ф.И.О.: Горский Андрей Сергеевич
Откуда: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 21 раз
Контактная информация:

Re: Вид представления поз.обозначения в отчётах

Сообщение AGorskiy » 26 дек 2012, 09:46

То, что вы описали не пробывал, но если вы используете отчет Групповая спецификация изделий, то нет, а вот со Списком обозначения устройств, такая вещь пройдет на мой взгляд, но это все умозрительно, нужно проверять. Пробуйте.
Все знания для всех. Поиск знаний священен. Обмен знаниями священен. Копирование священно.

Аватара пользователя

Dyma
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 514
Зарегистрирован: 15 май 2012, 11:36
Ф.И.О.: Чистякова Оксана
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 8 раз

Re: Вид представления поз.обозначения в отчётах

Сообщение Dyma » 26 дек 2012, 09:56

Нет, если только "..." заменить на "-".
______________________________________________________
Я слышу и забываю. Я вижу и запоминаю. Я делаю и понимаю.


Автор темы
проектировщик
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 27 ноя 2012, 13:02
Ф.И.О.: Фомин Павел Алксандрович

Re: Вид представления поз.обозначения в отчётах

Сообщение проектировщик » 26 дек 2012, 10:02

Знак "-" меня не спасёт =)

Аватара пользователя

Dyma
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 514
Зарегистрирован: 15 май 2012, 11:36
Ф.И.О.: Чистякова Оксана
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 8 раз

Re: Вид представления поз.обозначения в отчётах

Сообщение Dyma » 26 дек 2012, 12:11

По списку обозначений устройств.
1. Если будете использовать св-во Объединить в одну строку по номеру изделия, то получите подобие того отчета, что имеете при ГСИ.
2. Если не будете использовать это св-во, то каждое изделие в отчете пропишется отдельной позицией. Перечисления в одной строке не будет. По-быстрому что-то переделать у меня не поучилось, а времени лишнего пока нет :)
______________________________________________________
Я слышу и забываю. Я вижу и запоминаю. Я делаю и понимаю.