Как молодой проектировщик прошу помощи, делаю проект автоматизации приточно-вытяжной и вентиляции и дымоудаления подземной парковки.
Прошу посмотреть наброски и указать ошибки особенно схемы управления двигателями , ещё есть вопросы: как подключить клапан SF230A к данному контроллеру схема подключения у него похожа на http://ventklapan.ru/zaslonki.pdf BF230, и как подключить циркуляционный насос, от пуска приточного вентилятора? И как подключить калорифер тоже от пуска двигателя? Кстати подбор оборудования осуществили менеджеры по заказу Овешника, контроллер Pixel 2511 я считаю что дискретных входов очень не хватает нужно ли брать доп. модуль или можно как нибудь обойтись без него?
Буду благодарен любой информации
Вот ссылка на файл набросков: АОВ Гараж.dwg
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Подскажите по автоматизации вентиляции
Модератор: kirillio
-
- здесь недавно
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 23 дек 2012, 13:50
- Имя: Шакалов Игорь Александрович
- Страна: Россия
- город/регион: Красноярск
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3578
- Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
- Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
- город/регион: г. Чехов, МО
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 272 раза
Re: Подскажите по автоматизации вентиляции
Неудобно организовано. Надо так:
http://www.sharecad.org/CADView.aspx?Id ... 2272abd447
http://www.sharecad.org/CADView.aspx?Id ... 2272abd447
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3930
- Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
- Имя: Никита
- Страна: РФ
- город/регион: Мурманск
- Благодарил (а): 20 раз
- Поблагодарили: 220 раз
Re: Подскажите по автоматизации вентиляции
Михайло опередил. Не у всех есть лицензии на автокад за 150тр, и тем более дома (если вопрос задается в выходные). Подключить клапаны - если контроллер в варианте с электромагнитными реле, те держат 10А - то можно напрямую. Фаза-аппарат защиты на ном. ток привода (11ВА/220В для SF230, для других считайте сам),-контакт контроллера - кабель - коробка -привод -коробка - кабель - ноль. :)
В случае симисторых выходов - надо промежуточное реле или пускатель ставить, схема ненамного усложнится.
Насос и калорифер. Пускать проще всего контактором от релейного выхода частотника. Если речь о рекуперации, в системе не вода и риска замерзания нет - можно одновременно. Иначе, в случае водяных калориферов - наоборот, сначала вода на полную (какой-то проток все равно должен быть даже при выключенной системе), пауза на прогрев или по датчику в обратке, потом пуск приточки. Выход частотника при ПНР настроить на замыкание по скорости больше ____ Гц. По нагрузочным характеристикам этих контактов сейчас не скажу, только завтра.
А вот схема управления двигателями немного смущает. У Вас контактор в голове частотника, и команда пуска формируется им же. Впрочем, при сохранении команды - частотник должен успеть очнуться и запустить мотор.
А дискретные входы - ну Вам виднее сколько их надо и сколько есть в наличии:)
В случае симисторых выходов - надо промежуточное реле или пускатель ставить, схема ненамного усложнится.
Насос и калорифер. Пускать проще всего контактором от релейного выхода частотника. Если речь о рекуперации, в системе не вода и риска замерзания нет - можно одновременно. Иначе, в случае водяных калориферов - наоборот, сначала вода на полную (какой-то проток все равно должен быть даже при выключенной системе), пауза на прогрев или по датчику в обратке, потом пуск приточки. Выход частотника при ПНР настроить на замыкание по скорости больше ____ Гц. По нагрузочным характеристикам этих контактов сейчас не скажу, только завтра.
А вот схема управления двигателями немного смущает. У Вас контактор в голове частотника, и команда пуска формируется им же. Впрочем, при сохранении команды - частотник должен успеть очнуться и запустить мотор.
А дискретные входы - ну Вам виднее сколько их надо и сколько есть в наличии:)
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
-
- здесь недавно
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 23 дек 2012, 13:50
- Имя: Шакалов Игорь Александрович
- Страна: Россия
- город/регион: Красноярск
Re: Подскажите по автоматизации вентиляции
Спасибо, более понятно стало, ну с подключением ИМ не совсем http://www.ventstroy.ru/products/el_pri ... hp?ID=3110 если смотреть по схеме,там 2 провода питания, и 6 проводов типо концевиков что то . S1..S6 вот как их подключить и куда? 1,2 я понял на дискретный выход контроллера
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3930
- Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
- Имя: Никита
- Страна: РФ
- город/регион: Мурманск
- Благодарил (а): 20 раз
- Поблагодарили: 220 раз
Re: Подскажите по автоматизации вентиляции
2- на ноль питания в щите, если система TN с глухозаземленной нейтралью. А 1 - через контроллер и аппарат защиты к фазе. Я ж расписал.
Концевики - да куда угодно (гусары, молчать!). Они не влияют на работу привода, да и не могут. Даже если снимать питание по срабатыванию регулируемого концевика - пружина его закроет в ноль. Один переключается при 10% открытия, второй регулируется от 10 до 90. А куда девать эти сигналы - в контроллер, на лампочку, или еще как использовать - тут решать проектировщику.
Концевики - да куда угодно (гусары, молчать!). Они не влияют на работу привода, да и не могут. Даже если снимать питание по срабатыванию регулируемого концевика - пружина его закроет в ноль. Один переключается при 10% открытия, второй регулируется от 10 до 90. А куда девать эти сигналы - в контроллер, на лампочку, или еще как использовать - тут решать проектировщику.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
-
- здесь недавно
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 23 дек 2012, 13:50
- Имя: Шакалов Игорь Александрович
- Страна: Россия
- город/регион: Красноярск