На форуме обязательно:
  1. Заполнить свой профиль на Русском языке. См. Правила, п.2.d.
  2. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему, а вместо этого создать свою. См. Правила, п.3.a.

WinCC утилиты Smarttools.


Автор темы
ASUTP_PLC
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 531
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 17:21
Имя: Нурисламов Руслан М.
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 10 раз

WinCC утилиты Smarttools.

Сообщение ASUTP_PLC » 07 дек 2012, 11:10

Раньше не работал с этими утилитами.

Есть вопросы касательно импорта и экспорта тегов.

Есть ли способ снять текущие теги в файл, дополнить его новыми тегами.
Теги я в файл CSV экспортировал.

Но изменить и дополнить не получилось. Утилита экспорта/импорта вывалила ошибку (добавление я делал копией блока в имеющихся тегах).

Изменил имена и DB. Система не приняла. Где можно почитать подробности о работе SmartTools?

Аватара пользователя

DelSnos
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 317
Зарегистрирован: 26 сен 2010, 09:18
Имя: Artur Makaev
Поблагодарили: 2 раза
Контактная информация:

Re: WinCC утилиты Smarttools.

Сообщение DelSnos » 23 дек 2012, 16:44

Посмотреть на совместимость используемой версии Wincc и MS Office тут
Рекомендации по установке тут . Кстати, есть опыт успешной работы с пакетом SmartTools на PCS 7.0, хотя оф. не поддерживается
Общее описание тут
Кстати, чтобы данные записались в WinCC их еще надо для этого загрузить. Делается это выбором соответствующего пункта в контекстном меню по нажатию правой клавишей мыши по нужной ячейке.