Профиль должен быть заполнен на русском языке кириллицей. Заполнение профиля заведомо ложными или некорректными данными - причина возможного отказа в регистрации на форуме.

Подключение по схеме Namur

КИП и датчики

Автор темы
Vladimir63
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 19 сен 2012, 07:35
Ф.И.О.: Владимир Александрович

Подключение по схеме Namur

Сообщение Vladimir63 » 04 дек 2012, 13:16

Помогите подключить датчик Rosemount 2120 Инструкцию прилагаю.
Надо подключить его по схеме Namur . Как правильно это сделать ? я так понимаю мне надо будет параллельно и последовательно подключить сопротивление по моим расчетом 1 кОм и 30 Ом
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя

ZZlobny
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 104
Зарегистрирован: 02 мар 2009, 14:44
Ф.И.О.: Григорчук Виталий Игоревич
Поблагодарили: 1 раз

Re: Подключение по схеме Namur

Сообщение ZZlobny » 04 дек 2012, 13:37



Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 2555
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 08:12
Ф.И.О.: Гаско Вячеслав Эриевич
Откуда: Рязань, Россия
Благодарил (а): 41 раз
Поблагодарили: 70 раз

Re: Подключение по схеме Namur

Сообщение Ryzhij » 04 дек 2012, 14:33

10 кОм и 1 кОм
Рекомендую использовать стандартное изделие.
Аналогичные штуки есть и у других производителей.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может». Жан-Поль Сартр