18.11.2017 форум перенесён на другой хостинг. О замеченых глюках просьба сообщать администраторам.
-----
На форуме обязательно:
  1. Заполнить свой профиль на Русском языке. См. Правила, п.2.d.
  2. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему, а вместо этого создать свою. См. Правила, п.3.a.
Рекламу на своём форуме мы не размещаем ни на каких условиях.

CSI 6500 (система вибромониторинга)

PLC, прочие контроллеры, промышленные компьютеры, операторские панели

Автор темы
firsmamon
новенький
новенький
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 30 ноя 2012, 16:18
Имя: Ахметов Мансур Ришатович

CSI 6500 (система вибромониторинга)

Сообщение firsmamon » 30 ноя 2012, 16:27

Здраствуйте уважаемые форумчане. Есть ли среди Вас те кто ставил CSI 6500 Emerson или поздние версии (Система вибромониторнинга). Хотелось бы узнать как подключаются кабели с датчиков к системе? Как я понял там кабели не подключаются непосредственно к модулям (скорости, вибрации и т.д.) как в остальных контроллерах?! Зачем нужен релейный модуль, что он делает (если с датчиков не приходят дискретные сигналы)? Искал в интернете информацию, но ничего толкового не нашел(


Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3221
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 08:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Откуда: Рязань, Россия
Благодарил (а): 89 раз
Поблагодарили: 139 раз

Re: CSI 6500 (система вибромониторинга)

Сообщение Ryzhij » 30 ноя 2012, 18:36

firsmamon писал(а): Хотелось бы узнать как подключаются кабели с датчиков к системе? Как я понял там кабели не подключаются непосредственно к модулям (скорости, вибрации и т.д.) как в остальных контроллерах?!
Угадали! Почти во всех системах вибромониторинга различных фирм датчики радиальной вибрации, осевого сдвига, датчики фазы и акселерометры (эти, бывает, и напрямую) подключаются к входным модулям через первичный прибор - трансмиттер. Примеры трансмиттеров: http://www2.emersonprocess.com/en-US/br ... tters.aspx
firsmamon писал(а):Зачем нужен релейный модуль, что он делает (если с датчиков не приходят дискретные сигналы)? Искал в интернете информацию, но ничего толкового не нашел(
В корзине установлен модуль сбора данных. Часто его называют процессором, по аналогии с ПЛК, но это специфичный модуль и отличий от процессора гораздо больше, чем сходных черт.
Вообще, корзина вибромониторинга это элемент ПАЗ с функциями с сбора данных для вибродиагностики. Управления тут никакого - только наблюдение за состоянием.
Уровни тревог, блокировок, задержки срабатывания, типы датчиков и настройки прописываются во входные модули
Релейный модуль транслирует состояния алармов (тревог) и трипов (блокировок) во внешние цепи, в систему ПАЗ и в контроллер управления, в соответствии с некоторой нехитрой логикой, на которую он способен.

Лучшее, что могу посоветовать: RTFM

Удачи!
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может». Жан-Поль Сартр