На форуме обязательно:
  1. Заполнить свой профиль на Русском языке. См. Правила, п.2.d.
  2. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему, а вместо этого создать свою. См. Правила, п.3.a.

CSI 6500 (система вибромониторинга)

PLC, прочие контроллеры, промышленные компьютеры, операторские панели

Автор темы
firsmamon
новенький
новенький
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 30 ноя 2012, 16:18
Имя: Ахметов Мансур Ришатович

CSI 6500 (система вибромониторинга)

Сообщение firsmamon » 30 ноя 2012, 16:27

Здраствуйте уважаемые форумчане. Есть ли среди Вас те кто ставил CSI 6500 Emerson или поздние версии (Система вибромониторнинга). Хотелось бы узнать как подключаются кабели с датчиков к системе? Как я понял там кабели не подключаются непосредственно к модулям (скорости, вибрации и т.д.) как в остальных контроллерах?! Зачем нужен релейный модуль, что он делает (если с датчиков не приходят дискретные сигналы)? Искал в интернете информацию, но ничего толкового не нашел(


Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 2885
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 08:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Откуда: Рязань, Россия
Благодарил (а): 65 раз
Поблагодарили: 113 раз

Re: CSI 6500 (система вибромониторинга)

Сообщение Ryzhij » 30 ноя 2012, 18:36

firsmamon писал(а): Хотелось бы узнать как подключаются кабели с датчиков к системе? Как я понял там кабели не подключаются непосредственно к модулям (скорости, вибрации и т.д.) как в остальных контроллерах?!
Угадали! Почти во всех системах вибромониторинга различных фирм датчики радиальной вибрации, осевого сдвига, датчики фазы и акселерометры (эти, бывает, и напрямую) подключаются к входным модулям через первичный прибор - трансмиттер. Примеры трансмиттеров: http://www2.emersonprocess.com/en-US/br ... tters.aspx
firsmamon писал(а):Зачем нужен релейный модуль, что он делает (если с датчиков не приходят дискретные сигналы)? Искал в интернете информацию, но ничего толкового не нашел(
В корзине установлен модуль сбора данных. Часто его называют процессором, по аналогии с ПЛК, но это специфичный модуль и отличий от процессора гораздо больше, чем сходных черт.
Вообще, корзина вибромониторинга это элемент ПАЗ с функциями с сбора данных для вибродиагностики. Управления тут никакого - только наблюдение за состоянием.
Уровни тревог, блокировок, задержки срабатывания, типы датчиков и настройки прописываются во входные модули
Релейный модуль транслирует состояния алармов (тревог) и трипов (блокировок) во внешние цепи, в систему ПАЗ и в контроллер управления, в соответствии с некоторой нехитрой логикой, на которую он способен.

Лучшее, что могу посоветовать: RTFM

Удачи!
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может». Жан-Поль Сартр


Вернуться в «Средний уровень автоматизации»



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя