Профиль должен быть заполнен на русском языке кириллицей. Заполнение профиля заведомо ложными или некорректными данными - причина возможного отказа в регистрации на форуме.

протоколы 101/103/104

RS-485, ProfiBUS, 4-20 mA, Wi-Fi, GSM и так далее
Аватара пользователя

Автор темы
Serex
авторитет
авторитет
Сообщения: 875
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 20:36
Ф.И.О.: Пупков Сергей Викторович
Благодарил (а): 7 раз
Поблагодарили: 12 раз

протоколы 101/103/104

Сообщение Serex » 27 ноя 2012, 20:54

Добрый день.

Как-то так получилось, что столкнулся с указанными в топике протоколами. Кое-что почитал в интернете и понял только то, что
1) его активно применяют энергетики
2) 101/103 использует последовательный интерфейс (RS232/422/485), а 104 Ethernet.

Хотелось бы понять, чем может быть интересны эти протоколы и для примера, чем они лучше Modbus RTU ?
В каких случаях его стоит закладывать в новый проект?


Бондарев Михаил
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 945
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 22:23
Ф.И.О.: Бондарев Михаил Владимирович
Поблагодарили: 1 раз

Re: протоколы 101/103/104

Сообщение Бондарев Михаил » 27 ноя 2012, 21:42

чем они лучше Modbus RTU

хотя бы тем, что есть передача значений с временными метками.

В каких случаях его стоит закладывать в новый проект?

Когда это предписано ТУ или ТЗ вестимо.

Аватара пользователя

Автор темы
Serex
авторитет
авторитет
Сообщения: 875
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 20:36
Ф.И.О.: Пупков Сергей Викторович
Благодарил (а): 7 раз
Поблагодарили: 12 раз

Re: протоколы 101/103/104

Сообщение Serex » 28 ноя 2012, 08:33

Бондарев Михаил писал(а):хотя бы тем, что есть передача значений с временными метками.

Например, передается таблица с предопределенными параметрами (I,U,P,cos...) и один из этих параметров - время.
Т.е. обязательным параметром для устройств с данным протоколом являются часы реального времени?

В ModbusRTU метки времени не имеют смысла, так как время, за которое передаются данные ограничено. Поэтому пакет либо пришел и время можно фиксировать по часам мастера, либо пакет не пришел и время нам уже не интересно.

Задаю такие вопросы, потому что информации в интернете мало об этих протоколах.


leon78
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 565
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 09:06
Ф.И.О.: U.L.A.
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 4 раза
Контактная информация:

Re: протоколы 101/103/104

Сообщение leon78 » 28 ноя 2012, 09:35

Основной плюс этих протоколов - передача по изменениям с меткой времени, т.е. нет необходимости постоянно сканировать все регистры верхним уровнем. Эти протоколы предназначены для систем телемеханики, в которых каналы передачи данных ограничены в пропускной способности. Например, распределенная система с десятками контроллеров на расстоянии сотни километров, соединенных некоммутируемой телефонной линией, обеспечивающей скорость передачи 1200бит/с - до недавнего времени была нормой на многих нефтепроводах, а в некоторых местах остается и сейчас. Опрос каждого контроллера порой проходил раз в 20..30 секунд, поэтому метка времени для изменившихся сигналов актуальна.
Хард - это то, что можно швырнуть об стенку, а софт - это то, что можно лишь обматерить.


Вернуться в «Интерфейсы, протоколы, связь»



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей