Профиль должен быть заполнен на русском языке кириллицей. Заполнение профиля заведомо ложными или некорректными данными - причина возможного отказа в регистрации на форуме.

SERVO UNITY PRO болтается в ручном режиме

PLC, прочие контроллеры, промышленные компьютеры, операторские панели
Аватара пользователя

Автор темы
san
преподаватель
преподаватель
Сообщения: 1400
Зарегистрирован: 01 сен 2008, 17:32
Ф.И.О.: Пупена Александр
Откуда: Киев, Украина
Поблагодарили: 1 раз
Контактная информация:

SERVO UNITY PRO болтается в ручном режиме

Сообщение san » 23 ноя 2012, 12:24

Дошло дело до в UNITY PRO до испытания SERVO.
Всё вроде нормально за исключением того, что в режиме использования RCPY в ручном режиме, постоянно дергается выход RAISE и LOWER, так как значение RCPY<>IN. Они конечно никогда не равны и в автоматическом режиме (то есть там тоже дёргается но с периодночтстью вызова SEN), но в ручном это особо заметно, так как SEN не учитывается.
Выход конечно можно найти, но удивительно что хелп по этому поводу молчит.
Может я что-то недосмотрел?

Вернуться в «Средний уровень автоматизации»



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей