SERVO UNITY PRO болтается в ручном режиме

PLC, прочие контроллеры, промышленные компьютеры, операторские панели
Аватара пользователя

Автор темы
san
преподаватель
преподаватель
Сообщения: 1400
Зарегистрирован: 01 сен 2008, 17:32
Имя: Пупена Александр
Откуда: Киев, Украина
Поблагодарили: 2 раза
Контактная информация:

SERVO UNITY PRO болтается в ручном режиме

Сообщение san » 23 ноя 2012, 12:24

Дошло дело до в UNITY PRO до испытания SERVO.
Всё вроде нормально за исключением того, что в режиме использования RCPY в ручном режиме, постоянно дергается выход RAISE и LOWER, так как значение RCPY<>IN. Они конечно никогда не равны и в автоматическом режиме (то есть там тоже дёргается но с периодночтстью вызова SEN), но в ручном это особо заметно, так как SEN не учитывается.
Выход конечно можно найти, но удивительно что хелп по этому поводу молчит.