Профиль должен быть заполнен на русском языке кириллицей. Заполнение профиля заведомо ложными или некорректными данными - причина возможного отказа в регистрации на форуме.

Прокладка искробезопасных цепей

Обсуждение вопросов, не относящихся ни к одному из других подразделов
Аватара пользователя

Автор темы
SerBud
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 24 май 2012, 16:30
Ф.И.О.: Будько Сергей
Контактная информация:

Прокладка искробезопасных цепей

Сообщение SerBud » 20 ноя 2012, 16:09

Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, надо ли защищать кабели искробезопасных цепей от механических повреждений? По ПУЭ написано, что искробезопасные цепи могут быть проложены как угодно. Т.е. я могу класть их в лотке с остальными контрольными кабелями (контрольные кабели бронированные)?
И еще, какие марки искробезопасных кабелей обычно применяют?

Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 2493
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Ф.И.О.: Никита
Откуда: Мурманск
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 13 раз
Контактная информация:

Re: Прокладка искробезопасных цепей

Сообщение Никита » 20 ноя 2012, 16:29

Добрый.
ГОСТ 51330.13, глава 12 даст ответ на большинство вопросов. А насчет остального - поможем, ежели что :)
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "

Аватара пользователя

Автор темы
SerBud
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 24 май 2012, 16:30
Ф.И.О.: Будько Сергей
Контактная информация:

Re: Прокладка искробезопасных цепей

Сообщение SerBud » 21 ноя 2012, 09:03

Как я понимаю из ГОСТа 51330.13, если у меня в лотке лежат бронированные сигнальные кабели, то я могу вместе с ними (без перегородок) положить такие же бронированные кабели с искробезопасными сигналами, при этом пометив их на концах синим цветом?
Вот выдержка их ГОСТа:
12.2.2.5 Прокладка кабелей
Электроустановки с искробезопасными электрическими цепями должны быть смонтированы таким образом, чтобы на их искробезопасность не оказывали неблагоприятное воздействие внешние электрические или магнитные поля, например от близлежащих воздушных линий электропередач или сильноточных одножильных кабелей. Это может быть достигнуто, например, использованием экранов и (или) изгибом жил или обеспечением требуемого удаления от источника электрического или магнитного поля.
В дополнение к требованиям 9.1.1 кабели как во взрывоопасной зоне, так и вне ее должны отвечать одному из следующих требований:
a) кабели искробезопасных электрических цепей должны быть отделены от всех кабелей искроопасных цепей;
b) кабели искробезопасных электрических цепей должны быть проложены так, чтобы исключить возможность их механического повреждения;
c) кабели искробезопасных или искроопасных электрических цепей должны быть бронированными, заключенными в металлическую оболочку или экранированными.
Проводники искробезопасных и искроопасных электрических цепей не должны размещаться в одном и том же кабеле.
Проводники искробезопасных и искроопасных электрических цепей в одном и том же пучке или канале должны быть отделены промежуточным слоем изоляционного материала или заземленной металлической перегородкой. Никакого разделения не требуется, если для искробезопасных или искроопасных цепей используют металлические оболочки или экраны.


Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 2555
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 08:12
Ф.И.О.: Гаско Вячеслав Эриевич
Откуда: Рязань, Россия
Благодарил (а): 41 раз
Поблагодарили: 70 раз

Re: Прокладка искробезопасных цепей

Сообщение Ryzhij » 21 ноя 2012, 11:12

Верно.
Про запрет на полиэтилен во взрывоопасных зонах ещё не забудьте.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может». Жан-Поль Сартр

Аватара пользователя

Автор темы
SerBud
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 24 май 2012, 16:30
Ф.И.О.: Будько Сергей
Контактная информация:

Re: Прокладка искробезопасных цепей

Сообщение SerBud » 21 ноя 2012, 12:14

Спасибо за ответы!


Вернуться в «Общие вопросы»



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя