Профиль должен быть заполнен на русском языке кириллицей. Заполнение профиля заведомо ложными или некорректными данными - причина возможного отказа в регистрации на форуме.

WinCC 6.0 адресация экранов


Автор темы
ASUTP_PLC
частый гость
частый гость
Сообщения: 430
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 17:21
Ф.И.О.: Нурисламов Руслан Мисхатович
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 7 раз

WinCC 6.0 адресация экранов

Сообщение ASUTP_PLC » 17 ноя 2012, 15:38

Так получилось что приходится интегрировать визуализацию для отдельного контроллера в чужой проект на WInCC.

Проект сработан хорошо, но есть момент один. Не могу дополнить своими картинками.
Вернее картинки свои без проблем вставляю.

Есть такой момент, direct connection на картинке назначает одной внутренней переменной в рамках проекта определенное число. (от 0 до 60 как пример).

И на форме меняется картинка автоматом. Не могу разобраться где лежит код который содержит описание какие файлы соответствуют этому номеру.

Условие задачи хотя и простое, но уже замордовался... :icon_wall:

Аватара пользователя

aranea
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 519
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 21:45
Ф.И.О.: Воробьев Александр
Поблагодарили: 12 раз
Контактная информация:

Re: WinCC 6.0 адресация экранов

Сообщение aranea » 18 ноя 2012, 11:46

зависит от структуры проекта визуализации
как называется переменная?
покажете скрин с Direct connection
попробуйте поискать через Cross-Reference или открыв главный экран и выделив все объекты, выбрать в правом меню мыши Linking->Tag Linking
Изображение


Автор темы
ASUTP_PLC
частый гость
частый гость
Сообщения: 430
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 17:21
Ф.И.О.: Нурисламов Руслан Мисхатович
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 7 раз

Re: WinCC 6.0 адресация экранов

Сообщение ASUTP_PLC » 18 ноя 2012, 16:23

Разобрался. Динамическими скриптами реализовывалась эта функция. Все просто, нашлось только не сразу.


Вернуться в «WinCC»



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей