Профиль должен быть заполнен на русском языке кириллицей. Заполнение профиля заведомо ложными или некорректными данными - причина возможного отказа в регистрации на форуме.

Класс герметичности отсечных клапанов

КИП и датчики

Автор темы
Swindler
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 22 сен 2010, 19:23
Ф.И.О.: Макаров Алексей Сергеевич

Класс герметичности отсечных клапанов

Сообщение Swindler » 09 ноя 2012, 15:10

Может кто уже решил проблему и подскажет!
В соответствии с ГОСТ Р 54808-2011 установлены требования к классу герметичности отсечных клапанов.
В соответствии с ПБ 03-585-03 для определенных групп веществ класс герметичности должен быть А.
Класс герметичности А в соответствии с ГОСТ Р 54808-2011 "Отсутствие видимых утечек в течение времени испытания".
Импортные клапаны, такие как Fisher, Samson, Masoneilan и др. не имеют исполнение по ГОСТ Р 54808-2011, а как правило по ANSI и др.
По ANSI максимальный класс протечки VI, но он допускает минимальные протечки, и не соответствует классу А ГОСТ Р 54808-2011.
Теперь вопрос: что делать если необходимо применить импортный клапан, но соответствующий ГОСТ Р 54808-2011.


Автор темы
Swindler
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 22 сен 2010, 19:23
Ф.И.О.: Макаров Алексей Сергеевич

Re: Класс герметичности отсечных клапанов

Сообщение Swindler » 14 ноя 2012, 08:41

Никто так и не помог.
Я похоже сам разобрался. Пишу комментарии, может кому будет полезно, если столкнется с такой же проблемой.
Наш ГОСТ Р 54808-2011 полностью "слизан" со стандарта ISO 5208. При поставке импортных клапанов необходимо требовать с Поставщика подтверждение испытаний по ISO 5208.
Если у кого есть свои мнения по этому вопросу, прошу комментировать!

Аватара пользователя

VADR
администратор
администратор
Сообщения: 2411
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 06:12
Ф.И.О.: Диев Александр Васильевич
Благодарил (а): 19 раз
Поблагодарили: 26 раз

Re: Класс герметичности отсечных клапанов

Сообщение VADR » 14 ноя 2012, 09:07

Swindler писал(а):Никто так и не помог.
Я похоже сам разобрался. Пишу комментарии, может кому будет полезно, если столкнется с такой же проблемой.
Наш ГОСТ Р 54808-2011 полностью "слизан" со стандарта ISO 5208. При поставке импортных клапанов необходимо требовать с Поставщика подтверждение испытаний по ISO 5208.
Если у кого есть свои мнения по этому вопросу, прошу комментировать!

Если не ошибаюсь, все наши стандарты серии ГОСТ Р сделаны совместимыми с различными международными стандартами, в том числе и ISO. Вот только в текстах почему-то это не отражено, да и номера не совпадают. Вне всякого сомнения, эта информация наверняка кому-нибудь пригодится. Спасибо, что решение проблемы описали здесь.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.

Аватара пользователя

TEB
специалист по DEIF
специалист по DEIF
Сообщения: 7904
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
Ф.И.О.: Евгений свет Брониславович
Благодарил (а): 38 раз
Поблагодарили: 65 раз
Контактная информация:

Re: Класс герметичности отсечных клапанов

Сообщение TEB » 22 ноя 2012, 08:07

VADR писал(а):Если не ошибаюсь, все наши стандарты серии ГОСТ Р сделаны совместимыми с различными международными стандартами, в том числе и ISO.
Таки да. Говоря прямо - некоторые из них списаны с ISO.
VADR писал(а):Вот только в текстах почему-то это не отражено, да и номера не совпадают.
На титульных листах переплетов это обычно указывается, и только там. Титульные листы не всегда попадают в сканы и электронные версии, которыми мы пользуемся.
По вопросам работы Форума можно обратиться ко мне, или по этим контактам.


Вернуться в «КИП и датчики»



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей