Профиль должен быть заполнен на русском языке кириллицей. Заполнение профиля заведомо ложными или некорректными данными - причина возможного отказа в регистрации на форуме.

Датчик CO (угарного газа)

КИП и датчики
Аватара пользователя

Автор темы
Serex
авторитет
авторитет
Сообщения: 875
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 20:36
Ф.И.О.: Пупков Сергей Викторович
Благодарил (а): 7 раз
Поблагодарили: 12 раз

Датчик CO (угарного газа)

Сообщение Serex » 25 окт 2012, 16:49

Добрый день

Хочу найти датчик угарного газа с последовательной шиной (предпочтительно Модбас) и чтобы стоил не более 6000 руб.

Сейчас есть решение на датчиках с аналоговым выходом, соответственно каждый такой датчик подключается отдельным проводом в отдельный аналоговый вход контроллера. Датчиков несколько десятков, сам точно не знаю сколько. Поэтому и возникает желание минимизировать кабельную продукцию и аналоговые входы.

Буду рад советам.

Аватара пользователя

TEB
специалист по DEIF
специалист по DEIF
Сообщения: 7904
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
Ф.И.О.: Евгений свет Брониславович
Благодарил (а): 38 раз
Поблагодарили: 65 раз
Контактная информация:

Re: Датчик CO (угарного газа)

Сообщение TEB » 25 окт 2012, 17:41

А что говорят нормы на этот счет? Допустимо ли эти датчики вешать на общую шину? Обрыв одного провода - отказ всех датчиков. КЗ где-то на шине (в датчике или в канале) - отказ всех датчиков. Выход из строя мастера модбас - отказ всех датчиков.
По вопросам работы Форума можно обратиться ко мне, или по этим контактам.

Аватара пользователя

Автор темы
Serex
авторитет
авторитет
Сообщения: 875
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 20:36
Ф.И.О.: Пупков Сергей Викторович
Благодарил (а): 7 раз
Поблагодарили: 12 раз

Re: Датчик CO (угарного газа)

Сообщение Serex » 25 окт 2012, 17:48

Насчет норм не знаю, но из своей логики я так рассуждаю.
Концентрация CO меняется медленно. Поэтому обнаружить и выдать соответствующий сигнал об отказе оборудования можно достаточно быстро.
Вешать все на одну шину я не собираюсь. Я бы сделал три шины, которые проложены рядом с друг другом и вдоль этой шины датчики чередуются 1 к первой шине, 2 ко второй, 3-ий к третьей, 4-ый к первой шине и т.д... Там вроде датчиков под сотню, как раз на три шины по 32 штуки с повторителями нормально будет.

Аватара пользователя

TEB
специалист по DEIF
специалист по DEIF
Сообщения: 7904
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
Ф.И.О.: Евгений свет Брониславович
Благодарил (а): 38 раз
Поблагодарили: 65 раз
Контактная информация:

Re: Датчик CO (угарного газа)

Сообщение TEB » 25 окт 2012, 23:47

Я бы все-таки начал с норм. Думаю что они многое прояснят.
По вопросам работы Форума можно обратиться ко мне, или по этим контактам.


wach
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 14:30
Ф.И.О.: Вахрушев Евгений

Re: Датчик CO (угарного газа)

Сообщение wach » 26 окт 2012, 19:29

Может лучше поставить по месту модули ввода аналоговых сигналов ( МВА-8 от Овна, к примеру) и далее модбасом к контроллеру. Датчики на угарный газ с модбасом на борту вряд ли за шесть т.р найдете.

Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 2499
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Ф.И.О.: Никита
Откуда: Мурманск
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 13 раз
Контактная информация:

Re: Датчик CO (угарного газа)

Сообщение Никита » 26 окт 2012, 20:08

Нужны ли они? Обычно сигнализаторов с двумя пределами достаточно. А там где нужен именно газоанализ - обычно у заказчика есть больше чем шесть тысяч...
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "

Аватара пользователя

Автор темы
Serex
авторитет
авторитет
Сообщения: 875
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 20:36
Ф.И.О.: Пупков Сергей Викторович
Благодарил (а): 7 раз
Поблагодарили: 12 раз

Re: Датчик CO (угарного газа)

Сообщение Serex » 27 окт 2012, 14:18

Это система вентиляции, подземная парковка.
Да, сигнализаторы с двумя уровнями вполне достаточно на мой взгляд.

Есть один прибор
Сигнализаторы газов шлейфовые СТГ-3
http://www.analitpribory.ru/gazoanaliza ... ator-stg-3
и по цене нормально получается.
Вот только меня сочетание "отечественный производитель" и "модбас" смущает :) Будет ли работать?
Причем судя по описанию, он еще и текущее измеренное значение показывает.

Аватара пользователя

TEB
специалист по DEIF
специалист по DEIF
Сообщения: 7904
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
Ф.И.О.: Евгений свет Брониславович
Благодарил (а): 38 раз
Поблагодарили: 65 раз
Контактная информация:

Re: Датчик CO (угарного газа)

Сообщение TEB » 28 окт 2012, 11:04

Serex писал(а):Вот только меня сочетание "отечественный производитель" и "модбас" смущает :) Будет ли работать?

Меня тоже смущает. Видел я отечественный модбас - общего с международным открытым протоколом только название.
Остается только надеяться что просто "перепродавец" гордо назвал себя "производителем" - тогда может и ничего :)
По вопросам работы Форума можно обратиться ко мне, или по этим контактам.

Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 2499
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Ф.И.О.: Никита
Откуда: Мурманск
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 13 раз
Контактная информация:

Re: Датчик CO (угарного газа)

Сообщение Никита » 29 окт 2012, 19:30

BigDog писал(а):А что, беспроводные не подойдут? Цена не дороже 3000 р.

Z-Wave хочешь предложить?
Тогда я спрошу, не в смысле покритиковать, а узнать текущее положение дел - На то что у нас в рунете можно купить какая разрешительная есть? Хотя бы сертификаты соответствия то появились?
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "

Аватара пользователя

Автор темы
Serex
авторитет
авторитет
Сообщения: 875
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 20:36
Ф.И.О.: Пупков Сергей Викторович
Благодарил (а): 7 раз
Поблагодарили: 12 раз

Re: Датчик CO (угарного газа)

Сообщение Serex » 29 окт 2012, 22:30

BigDog писал(а):А что, беспроводные не подойдут? Цена не дороже 3000 р.


Можно бы рассмотреть. Но, конечно, "сертификаты, разрешения".. это все сводит на нет на стадии идеи :)


Бондарев Михаил
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 945
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 22:23
Ф.И.О.: Бондарев Михаил Владимирович
Поблагодарили: 1 раз

Re: Датчик CO (угарного газа)

Сообщение Бондарев Михаил » 29 окт 2012, 23:07

А слабо у производителя спросить?
Найти гуглом
http://www.rizur.ru/content/file/citplu ... _digit.pdf

Код: Выделить всё

На изделие получен сертификат об утверждении типа
средств измерений RU.C.31.062.A № 29065. Выдан Феде-
ральным агентством по техническому регулированию и мет-
рологии России 20.09.2007 г. Зарегистрирован в Государст-
венном реестре средств измерений под № 35781-07.
Действителен до 01.10.2012 г.
На изделие получен сертификат соответствия
№ РОСС RU.АВ48.Н02274, выданный ОС «МежРегионЭкс-
перт».
Срок действия сертификата с 17.12.2010 г. по
16.12.2013 г.
На изделие получено разрешение на применение
№ РРС 00-31091 от 11.09.2008 г., выданное Федераль-
ной  службой по экологическому, технологическому

Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 2499
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Ф.И.О.: Никита
Откуда: Мурманск
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 13 раз
Контактная информация:

Re: Датчик CO (угарного газа)

Сообщение Никита » 30 окт 2012, 00:00

Да я не про наши изделия, а про Z-Wave устройства :)
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "


Бондарев Михаил
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 945
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 22:23
Ф.И.О.: Бондарев Михаил Владимирович
Поблагодарили: 1 раз

Re: Датчик CO (угарного газа)

Сообщение Бондарев Михаил » 30 окт 2012, 00:23

ну с Z wave, я думаю ни о каких 3 т.р. и речи быть не может. Плюс какая разница какой там вэйв, если работает все нормально?

Аватара пользователя

doza
частый гость
частый гость
Сообщения: 470
Зарегистрирован: 05 ноя 2012, 06:38
Ф.И.О.: Дозморов Владимир Владимирович
Благодарил (а): 1 раз

Re: Датчик CO (угарного газа)

Сообщение doza » 05 ноя 2012, 17:46

http://www.fimasales.ru/pozarnaja-signalizacija/signalizacii-utecki-gaza/
не экономьте на безопасности
Чебурашку видишь???? я тоже не вижу, а он есть.

Аватара пользователя

modernasutp
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 22 сен 2012, 15:22
Ф.И.О.: Сидоров Степан

Re: Датчик CO (угарного газа)

Сообщение modernasutp » 22 янв 2013, 08:47

Сталкивался как-то с отечественным сигнализатором-измерителем концентрации угарного газа с Modbus Аналитприбор БПС21. Редкостная гадость. Весь мозг вынесла. Коммуникационные параметры не конфигурируются. Но работает и по сей день, уже года 2.
Даже маленькая практика стоит большой теории.

Аватара пользователя

Looker
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 192
Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
Ф.И.О.: Дитрих Евгений
Откуда: Донецк
Благодарил (а): 22 раза
Поблагодарили: 6 раз

Re: Датчик CO (угарного газа)

Сообщение Looker » 22 янв 2013, 15:32

С отчественными (UA: 1-й пр-ва г.Конотоп "Красный металлист", 2-й "Варта" ) имел дело - в обоих беда одна: включают реле при наступлении события.
Выключи прибор и события никогда не будет.
Первый любят на шахтах... (внешне и внутри - 70-е годы прошлого века).

По мне, надо иметь 3 выхода:
1. Работа - реле включено, использовать НО контакт.
2. Порог 1 - реле выключено, использовать НО контакт.
3. Порог 2 - реле выключено, использовать НО контакт.

См. http://www.analitpribor-smolensk.ru/?idc=9&idp=22
эти вроде правильно дают сигналы.
Была попытка применения - Заказчика жаба задушила в пользу Конотопа.


Вернуться в «КИП и датчики»



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Technic4 и 0 гостей