Профиль должен быть заполнен на русском языке кириллицей. Заполнение профиля заведомо ложными или некорректными данными - причина возможного отказа в регистрации на форуме.

Релейно-импульсный регулятор в S-400

PLC, прочие контроллеры, промышленные компьютеры, операторские панели

Автор темы
Vasily73
новенький
новенький
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 15 окт 2012, 15:47
Ф.И.О.: АСУТП АСУТП АСУТП

Релейно-импульсный регулятор в S-400

Сообщение Vasily73 » 15 окт 2012, 16:03

Добрый день коллеги!
Прошу извинить если эта тема уже обсуждалась (но с ходу не нашел).
Разбирался ли кто-нибудь как устроен релейно-импульсный PI(D) регулятор в Simatic? Это не релейный элемент с ООС через А, а (как я понял) преобразование аналогового выхода PI(D) регулятора в последовательность импульсов. Меня интересует как устроено это преобразование.
Спасибо!
Последний раз редактировалось Vasily73 16 окт 2012, 10:50, всего редактировалось 1 раз.

Аватара пользователя

dmitry
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 15 авг 2012, 10:12
Ф.И.О.: Дмитрий

Re: Релейно-импульсный регулятор в S-400

Сообщение dmitry » 16 окт 2012, 07:35

Вот здесь практически вся библиотека Modular PID Control препарирована :) и пережевана. Изучайте.
Последний раз редактировалось dmitry 16 окт 2012, 12:04, всего редактировалось 1 раз.


Автор темы
Vasily73
новенький
новенький
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 15 окт 2012, 15:47
Ф.И.О.: АСУТП АСУТП АСУТП

Re: Релейно-импульсный регулятор в S-400

Сообщение Vasily73 » 16 окт 2012, 10:55

Дмитрий, спасибо:)