18.11.2017 форум перенесён на другой хостинг. О замеченых глюках просьба сообщать администраторам.
-----
На форуме обязательно:
  1. Заполнить свой профиль на Русском языке. См. Правила, п.2.d.
  2. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему, а вместо этого создать свою. См. Правила, п.3.a.
Рекламу на своём форуме мы не размещаем ни на каких условиях.

Передаточная функция тепловой панели

Обсуждение вопросов, не относящихся ни к одному из других подразделов

Автор темы
Trikster
новенький
новенький
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 16:43
Имя: Vladimir Ivanov

Передаточная функция тепловой панели

Сообщение Trikster » 14 авг 2012, 16:50

Доброго времени суток) Подскажите пожалуйста где можно найти вывод передаточной функции для тепловой панели (система панельно-лучистого отопления). Лучше всего конечно с примером) Просто я уже столько всего просмотрел, не уверен что где-либо это описано. Буду рад любой помощи)

Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 2789
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Откуда: Мурманск
Благодарил (а): 10 раз
Поблагодарили: 41 раз

Re: Передаточная функция тепловой панели

Сообщение Никита » 14 авг 2012, 17:45

Да как и в любой системе отопления, в координатах "подводимая мощность-температура" это набор инерционностей + транспортное запаздывание. Ну естественно, соответствующие нелинейности регулирующих органов.
Для воды примерно так Математическая модель системы управления микроклиматом ангарных теплиц
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "


Автор темы
Trikster
новенький
новенький
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 16:43
Имя: Vladimir Ivanov

Re: Передаточная функция тепловой панели

Сообщение Trikster » 14 авг 2012, 17:52

какой будет вид функции ясно и так из общих соображений) нужно именно с "доказательством" почему. Как с известным примером про бак с жидкостью. Мне просто для курсового нужно, иначе не стал бы заморачиваться.

Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 2789
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Откуда: Мурманск
Благодарил (а): 10 раз
Поблагодарили: 41 раз

Re: Передаточная функция тепловой панели

Сообщение Никита » 14 авг 2012, 18:43

так возьмите тепловой баланс и школьные формулы теплообмена C*m*(t2-t1), вытащите передаточную теплообмена панели. Энергетическая светимость безинерционна, она зависит только от подводимой мощности и температуры панели. И получится та же картина теплообмена между панелью и воздухом. Два порядка инерционности.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "


Бондарев Михаил
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 945
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 22:23
Имя: Бондарев Михаил Владимирович
Поблагодарили: 1 раз

Re: Передаточная функция тепловой панели

Сообщение Бондарев Михаил » 15 авг 2012, 17:04

Ну наверное еще и конвекцию учесть надо, всё-таки не 800 там градусов, что бы доминировала излучательная компонента.