Профиль должен быть заполнен на русском языке кириллицей. Заполнение профиля заведомо ложными или некорректными данными - причина возможного отказа в регистрации на форуме.

Отображение образов контактов реле в Eplan

Модератор: специалисты по Eplan


Автор темы
ts_w
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 249
Зарегистрирован: 10 июл 2012, 14:36
Ф.И.О.: Сергей Т

Отображение образов контактов реле в Eplan

Сообщение ts_w » 07 авг 2012, 17:02

Уважаемые коллеги!
Я использую перекрестные ссылки для реле и контакторов, практично и наглядно
[spoiler=]
реле.jpg
[/spoiler]
но мне не нравится как отображаетися контакты реле, на рисунке К3 и К4. Контактор КМ3 отображен хорошо.

Какой функцией должен обладать контакт реле, в программе он "переключающий контакт, вспомогательный контакт", в реальности он перекидной С/O ?

Спасибо!

\\малость подправил тему, потому как, то что вы написали немного другое, лучше самого начала соблюдать терминологию еплана (хотя она не всегда верна, а порой и просто корява)
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя

AGorskiy
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 2272
Зарегистрирован: 05 мар 2012, 14:00
Ф.И.О.: Горский Андрей Сергеевич
Откуда: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 21 раз
Контактная информация:

Образ контакта

Сообщение AGorskiy » 07 авг 2012, 18:26

Сергей, могу дать совет, прямого ответа от меня не будет, не потому, что я вредный или ехидный, просто эту работу лучше сделать самому. В формировании изделия в БДИ вы создаете шаблон функции в котором указываете кол-во и качество (простите за слово) контактов и катушки, там вы и определяете как будут выглядеть ваши УГО, да и образ контактов, так что все в ваших руках. Можете создать свою базу УГО и прикрутить её.
Все знания для всех. Поиск знаний священен. Обмен знаниями священен. Копирование священно.


Автор темы
ts_w
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 249
Зарегистрирован: 10 июл 2012, 14:36
Ф.И.О.: Сергей Т

Re: Отображение образов контактов реле в Eplan

Сообщение ts_w » 07 авг 2012, 23:09

В том то и дело, что перерыл все возможные функции переключающих контактов, вот на скрине используется функция "переключающий контакт, общее" у изделия.
[spoiler=]
образ контактов в зоне.jpg
[/spoiler]
Контакт №3(нижний) разместил на схеме, с такой же функцией. Отображение в перекрестной ссылке - разное!!!!!!
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя

AGorskiy
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 2272
Зарегистрирован: 05 мар 2012, 14:00
Ф.И.О.: Горский Андрей Сергеевич
Откуда: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 21 раз
Контактная информация:

Re: Отображение образов контактов реле в Eplan

Сообщение AGorskiy » 07 авг 2012, 23:35

Наверное я плохо донес информацию, присвойте свой символ в БДИ, или любой который вам нравится. Придеться показать, хотя словами тоже самое написано ранее.

[spoiler=скрины]
Снимок205.jpg
Снимок206.jpg
[/spoiler]
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Все знания для всех. Поиск знаний священен. Обмен знаниями священен. Копирование священно.


Автор темы
ts_w
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 249
Зарегистрирован: 10 июл 2012, 14:36
Ф.И.О.: Сергей Т

Re: Отображение образов контактов реле в Eplan

Сообщение ts_w » 08 авг 2012, 09:28

Работает, огромное спасибо! Текстом не всегда воспринимается информация...

Да, в том то и смысл, функцию нельзя изменить, а вот изменить ее отображение можно, как в случае здесь описанном.

СПАСИБО!!!


Вернуться в «Архив»



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей