Профиль должен быть заполнен на русском языке кириллицей. Заполнение профиля заведомо ложными или некорректными данными - причина возможного отказа в регистрации на форуме.

Уравнивание потенциалов

КИП и датчики

Автор темы
Boris Parkhomenko
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 88
Зарегистрирован: 01 апр 2012, 10:15
Ф.И.О.: Пархоменко Борис Борисович
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 10 раз

Уравнивание потенциалов

Сообщение Boris Parkhomenko » 31 июл 2012, 16:02

Имеется наружный трубопровод коксового газа. Зона возле трубопровода не взрывоопасная, за исключением небольшого участка в месте установки отсечного клапана (взрывоопасная зона класса 2 - в пределах 3 м по горизонтали и вертикали от фланцевых соединений). На отсечном клапане установлено электрооборудование с видом взрывозащиты Exd: МЭО, электромагнит, концевые выключатели. На оборудовании имеются наружные зажимы для присоединения к системе уравнивания потенциалов - в количестве 8 шт.
Вопрос: можно ли проводники от этих зажимов объединить на шине, которую разместить рядом с клапаном, эту шину одним проводом (100 м) соединить с шиной PE в шкафу управления, а шину PE в шкафу управления одним проводом (20 м) соединить с ГЗШ? Или нужно делать как-то по другому?


Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 2562
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 08:12
Ф.И.О.: Гаско Вячеслав Эриевич
Откуда: Рязань, Россия
Благодарил (а): 43 раза
Поблагодарили: 71 раз

Re: Уравнивание потенциалов

Сообщение Ryzhij » 31 июл 2012, 19:19

В поле шина вообще-то вещь удобная, но необязательная. Важно обеспечить металосвязь между всеми металическими частями конструкций в опасной зоне - пол, ограждения, балки, трубы - всё соединяется между собою металической полосой. Корпуса аппаратов и арматуру часто соединяют с трубами проводными перемычками в обход фланцев, но, конечно, удобнее при эксплуатации вести проводники на шинку, или на ту же металлическую полосу.

На шину PE шкафа от системы уравнивания потенциалов с поля ничено тянуть не надо. Проводник ведут на ГЗШ. Именно там, на ГЗШ (НИКАК НЕ РАНЬШЕ!!!), и объединяются все системы: защитное заземление, уравнивание потенциалов,
Поскольку у Вас вид защиты Exd, то для подключения броневой оболочки кабелей, металорукавов и труб Вам надо в шкафу управления наряду с шиной PE ставить шину уравнивания потенциалов (ШУП). От ШУП к ГЗШ положено тянуть отдельный от PE проводник.
Заметьте, что броня кабелей подключается к системе уравнивания потенциалов с обоих концов, а экранирующие оплётки тех же сигнальных кабелей соединяется с общим проводом (общая шина) системы управления (т.н. "цифровой" и/или "аналоговой" землёй) только с одного конца в шкафу управления, а в поле изолируется.
А вот упомянутая общая шина системы управления (например, "минус питания") соединяется с шиной PE (если проект предусматривает такую связь) именно внутри шкафа управления, а не на ГЗШ.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может». Жан-Поль Сартр


Автор темы
Boris Parkhomenko
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 88
Зарегистрирован: 01 апр 2012, 10:15
Ф.И.О.: Пархоменко Борис Борисович
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 10 раз

Re: Уравнивание потенциалов

Сообщение Boris Parkhomenko » 01 авг 2012, 09:37

А "полевые" шины уравнивания потенциалов обязательно соединять непосредственно с ГЗШ? Или можно использовать промежуточную шину в шкафу управления (см. рисунок)?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.


Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 2562
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 08:12
Ф.И.О.: Гаско Вячеслав Эриевич
Откуда: Рязань, Россия
Благодарил (а): 43 раза
Поблагодарили: 71 раз

Re: Уравнивание потенциалов

Сообщение Ryzhij » 01 авг 2012, 12:14

Boris Parkhomenko писал(а):А "полевые" шины уравнивания потенциалов обязательно соединять непосредственно с ГЗШ?
Да, надо напрямую с ГЗШ.
В шкаф лучше не надо. Доведётся кому-нибудь зимой в метель...
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может». Жан-Поль Сартр


Автор темы
Boris Parkhomenko
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 88
Зарегистрирован: 01 апр 2012, 10:15
Ф.И.О.: Пархоменко Борис Борисович
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 10 раз

Re: Уравнивание потенциалов

Сообщение Boris Parkhomenko » 01 авг 2012, 12:23

Дело в том, что на ГЗШ может не хватить зажимов для присоединения нескольких "полевых" шин. А шкаф управления расположен в одном здании с ГЗШ, но в разных помещениях. Прямого запрета на промежуточную шину уравнивания потенциалов нет?


Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 2562
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 08:12
Ф.И.О.: Гаско Вячеслав Эриевич
Откуда: Рязань, Россия
Благодарил (а): 43 раза
Поблагодарили: 71 раз

Re: Уравнивание потенциалов

Сообщение Ryzhij » 01 авг 2012, 13:29

Мне о таком запрете неизвестно.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может». Жан-Поль Сартр


Автор темы
Boris Parkhomenko
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 88
Зарегистрирован: 01 апр 2012, 10:15
Ф.И.О.: Пархоменко Борис Борисович
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 10 раз

Re: Уравнивание потенциалов

Сообщение Boris Parkhomenko » 01 авг 2012, 13:39

Спасибо. И еще вопрос: если к соединительной коробке идет бронированный магистральный кабель, а от соединительной коробки к датчикам - экранированные кабели, куда присоединяются экраны?


Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 2562
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 08:12
Ф.И.О.: Гаско Вячеслав Эриевич
Откуда: Рязань, Россия
Благодарил (а): 43 раза
Поблагодарили: 71 раз

Re: Уравнивание потенциалов

Сообщение Ryzhij » 01 авг 2012, 18:01

Если магистральный бронированный кабель не содержит сигнальных экранов, а приборные кабели идут к устройствам класса Exd, как им и положено, в трубах или металорукавах, то сигнальные экраны приборных кабелей лучше вообще никуда не подключать заизолировав их с обоих концов.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может». Жан-Поль Сартр


Вернуться в «КИП и датчики»



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей