Профиль должен быть заполнен на русском языке кириллицей. Заполнение профиля заведомо ложными или некорректными данными - причина возможного отказа в регистрации на форуме.

нелепый ворос про Омроновский ладдер

PLC, прочие контроллеры, промышленные компьютеры, операторские панели

Автор темы
Eugene Sergejev
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 166
Зарегистрирован: 28 июл 2008, 14:40
Ф.И.О.: Сергеев Евгений Викторович
Поблагодарили: 1 раз

нелепый ворос про Омроновский ладдер

Сообщение Eugene Sergejev » 26 июн 2012, 10:00

Извиняюсь, что задаю такой тупой вопрос, но всё же...
Попросили меня глянуть омроновскую программку, я по нему не спец совсем,
взгляд зацепился за некую ладдерную команду вида

Код: Выделить всё

------II  I------------------RSET--I
        контакт                kkk

Эта вот двойная чёрточка в контакте, она что значит? На стрелку (фронт) непохоже...
пдпс скрщна по трбвнию мдратра


Сергей
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 02 авг 2010, 10:30
Ф.И.О.: Сергей Сергеевич

Re: нелепый ворос про Омроновский ладдер

Сообщение Сергей » 26 июн 2012, 10:24

Это означает что бит "контакт" был включен командой DIFU. Это команда устанавливает бит до конца цикла программы. Использовалось в старых моделях контроллеров для организации фронта в основном.
Спец форум по Omron: http://www.cpu13.ru (надеюсь не нарушаю правила выкладывая ссылку)


Автор темы
Eugene Sergejev
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 166
Зарегистрирован: 28 июл 2008, 14:40
Ф.И.О.: Сергеев Евгений Викторович
Поблагодарили: 1 раз

Re: нелепый ворос про Омроновский ладдер

Сообщение Eugene Sergejev » 26 июн 2012, 10:45

Ага, спасибо, я где-то так и думал, но не мог найти подтверждения.