Профиль должен быть заполнен на русском языке кириллицей. Заполнение профиля заведомо ложными или некорректными данными - причина возможного отказа в регистрации на форуме.

Необходимо автоматизировать насосные станции и привязать к С

Обсуждение вопросов, не относящихся ни к одному из других подразделов

Автор темы
MIKE_82
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 19 июн 2012, 14:47
Ф.И.О.: Саяпин М.

Необходимо автоматизировать насосные станции и привязать к С

Сообщение MIKE_82 » 19 июн 2012, 16:03

Здравствуйте, у меня вопрос. Необходимо автоматизировать насосные станции и привязать к СКАДА системе
6 скважинных насоса попеременно питают водой через трубопровод резервуар, на расстоянии 4 км от резервуара. В резервуаре вода хлорируется. И 3 насосами второго подъема с частотным регулированием, вода идет в район. У каждого скважинного насоса есть датчики- уровня, расходомер, давления. В резервуаре ультразвуковой датчик. На втором подъёме датчики давления, расходомер. Необходимо чтобы насосы работали автономно, а мониторинг осуществлял оператор. Какую СКАДА выбрать для водоподачи, как контроллер согласовать со СКАДА. Вообщем с чего начать?


Marsel_M
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 08:40
Ф.И.О.: Таратынов Михаил
Откуда: Ярославль
Контактная информация:

Re: Необходимо автоматизировать насосные станции и привязать

Сообщение Marsel_M » 19 июн 2012, 16:38

С проекта.
Безобразия автоматизировать нельзя!

Аватара пользователя

Serex
авторитет
авторитет
Сообщения: 875
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 20:36
Ф.И.О.: Пупков Сергей Викторович
Благодарил (а): 7 раз
Поблагодарили: 12 раз

Re: Необходимо автоматизировать насосные станции и привязать

Сообщение Serex » 19 июн 2012, 16:44

Marsel_M писал(а):С проекта.


+1 :)

Могу посоветовать подрядчиков. Лично на моем счету уже есть проект водозабора в Краснодаре ))

Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 2499
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Ф.И.О.: Никита
Откуда: Мурманск
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 13 раз
Контактная информация:

Re: Необходимо автоматизировать насосные станции и привязать

Сообщение Никита » 19 июн 2012, 16:59

Marsel_M писал(а):С проекта.

Отставить. С написания нормального технического задания.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "

Аватара пользователя

VADR
администратор
администратор
Сообщения: 2407
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 06:12
Ф.И.О.: Диев Александр Васильевич
Благодарил (а): 19 раз
Поблагодарили: 26 раз

Re: Необходимо автоматизировать насосные станции и привязать

Сообщение VADR » 19 июн 2012, 18:46

Никита писал(а):
Marsel_M писал(а):С проекта.

Отставить. С написания нормального технического задания.

Отставить. С написания технических требований. :lol:
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.


Бондарев Михаил
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 945
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 22:23
Ф.И.О.: Бондарев Михаил Владимирович
Поблагодарили: 1 раз

Re: Необходимо автоматизировать насосные станции и привязать

Сообщение Бондарев Михаил » 19 июн 2012, 20:51

Господа гусары! С инвестиционного проекта и бизнес-плана!

Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 2499
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Ф.И.О.: Никита
Откуда: Мурманск
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 13 раз
Контактная информация:

Re: Необходимо автоматизировать насосные станции и привязать

Сообщение Никита » 19 июн 2012, 21:37

Топикстартеру:
Выбор скады - это вечная тема для обсуждения.
Подозреваю, что и выбор контроллера у Вас тоже еще, как минимум, не окончателен.
В этом ключе замечание про бизнес-план конечно содержит долю шутки, но вообще бюджет затеи имеет немаловажную роль.
Задача Ваша несложная, такую систему лично я, например, делал лет пять назад, вроде работает до сих пор. Но с наскока ее не решить, проект нужен, иначе запутаетесь.
Начать рекомендую с подсчета сигналов, формирования требований, вообще выяснить все хотелки заказчика. Потом их проанализировать, как минимум сформулировать четкие требования,посмотреть что на рынке есть за имеющиеся деньги.
Прикрутить саму скаду и затащить в нее данные из контроллера - мне пока представляется наиболее простой задачей.
Прежде рекомендую подумать над каналом связи между водозабором и НФС, это у водоканалов вечная проблема.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "


Автор темы
MIKE_82
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 19 июн 2012, 14:47
Ф.И.О.: Саяпин М.

Re: Необходимо автоматизировать насосные станции и привязать

Сообщение MIKE_82 » 20 июн 2012, 14:24

По проекту дальние станции дают сигнал от радио модемов, ближние по шине RS485. Контроллеры мне должны подобрать,те кому мы заказали панели, для этого я должен собрать необходимую информацию, алгоритм работы всех станций и то что описал Никита. От меня же требуется подключить станции, настроить и связать в систему. У меня есть одна СКАДА но она настроена только под контроллер одной фирмы и эти контроллеры хороши для каналюг и там всего 1 аналог.вх, вот каким образом сигналы другого контроллера туда вывести, для меня вопрос. Надо взламывать прогу или драйвера контроллера туда установить или еще как-нибудь?

Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 2499
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Ф.И.О.: Никита
Откуда: Мурманск
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 13 раз
Контактная информация:

Re: Необходимо автоматизировать насосные станции и привязать

Сообщение Никита » 20 июн 2012, 14:43

Вот эта "одна СКАДА" и интересна. Если это скада серьезная - то как минимум OPC и/или DDE она должна поддерживать. Задача - проверить наличие у контроллеров (в комплекте или за отдельные деньги) OPC-сервера. И поднять прозрачный канал по радио.
Ну а если это скада-самописька - тут надо связываться с теми, кто ее писал. Сами драйвер обмена то может и напишете, но вот как эти данные использовать в самопальном софте - вопрос.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "

Аватара пользователя

Serex
авторитет
авторитет
Сообщения: 875
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 20:36
Ф.И.О.: Пупков Сергей Викторович
Благодарил (а): 7 раз
Поблагодарили: 12 раз

Re: Необходимо автоматизировать насосные станции и привязать

Сообщение Serex » 20 июн 2012, 15:08

MIKE_82 писал(а):Надо взламывать прогу или драйвера контроллера туда установить или еще как-нибудь?


Вы спрашиваете, как взломать некую SCADA ? :) Ну надо хотя бы увидеть скриншоты этой программы. Еще лучше знать - название, версия.

Аватара пользователя

TEB
специалист по DEIF
специалист по DEIF
Сообщения: 7884
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
Ф.И.О.: Евгений свет Брониславович
Благодарил (а): 35 раз
Поблагодарили: 63 раза
Контактная информация:

Re: Необходимо автоматизировать насосные станции и привязать

Сообщение TEB » 20 июн 2012, 18:42

Serex писал(а):
MIKE_82 писал(а):Надо взламывать прогу или драйвера контроллера туда установить или еще как-нибудь?


Вы спрашиваете, как взломать некую SCADA ? :)


Методы взлома на форуме не обсуждаются.
По вопросам работы Форума можно обратиться ко мне, или по этим контактам.


Автор темы
MIKE_82
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 19 июн 2012, 14:47
Ф.И.О.: Саяпин М.

Re: Необходимо автоматизировать насосные станции и привязать

Сообщение MIKE_82 » 21 июн 2012, 07:46

TEB писал(а):

Методы взлома на форуме не обсуждаются.



Извините, это моя вина.

Аватара пользователя

TEB
специалист по DEIF
специалист по DEIF
Сообщения: 7884
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
Ф.И.О.: Евгений свет Брониславович
Благодарил (а): 35 раз
Поблагодарили: 63 раза
Контактная информация:

Re: Необходимо автоматизировать насосные станции и привязать

Сообщение TEB » 21 июн 2012, 11:07

MIKE_82 писал(а):
TEB писал(а):

Методы взлома на форуме не обсуждаются.



Извините, это моя вина.

Никто ни в чем не виноват. Просто Вы задачу для начала сформулируйте четко, а то никто ж ничего не понял толком.
По вопросам работы Форума можно обратиться ко мне, или по этим контактам.


Вернуться в «Общие вопросы»



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: sve и 2 гостя