Профиль должен быть заполнен на русском языке кириллицей. Заполнение профиля заведомо ложными или некорректными данными - причина возможного отказа в регистрации на форуме.

Газоанализаторы в холодильных установках

КИП и датчики

Автор темы
ermilov
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 28 окт 2011, 11:02
Ф.И.О.: Ермилов Андрей Александрович

Газоанализаторы в холодильных установках

Сообщение ermilov » 08 июн 2012, 15:36

Здравствуйте, подскажите можно ли использовать готовое решение такое как АВУС-СКЗ для контроля уровня загазованности аммиаком холодильной установки, датчики там имеют протокол ModBus. Вот что смущает: "в соответствии с п. 10.16 "Правил устройства и безопасной эксплуатации аммиачных холодильных установок" ПБ-09-220-98 в качестве средств противоаварийной автоматической защиты не допускается применение многоточечных приборов с обегающими устройствами."

Или датчики не относятся к ПАЗ, а относятся к системе контроля?

Какие сертификаты должны иметь газоанализаторы устанавливаемые в холодильных установках?


Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 2568
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 08:12
Ф.И.О.: Гаско Вячеслав Эриевич
Откуда: Рязань, Россия
Благодарил (а): 43 раза
Поблагодарили: 71 раз

Re: Газоанализаторы в холодильных установках

Сообщение Ryzhij » 08 июн 2012, 18:31

BigDog писал(а):Загазованность к ПАЗ не относится.
Только там и только тогда, когда не создаёт угрозы безопасному ведению технологического процесса. :-P

Приборы на цифровой полевой шине не являются многоточечными. В многоточечном приборе коммутируются аналоговые сигналы с сенсоров.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может». Жан-Поль Сартр


Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 2568
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 08:12
Ф.И.О.: Гаско Вячеслав Эриевич
Откуда: Рязань, Россия
Благодарил (а): 43 раза
Поблагодарили: 71 раз

Re: Газоанализаторы в холодильных установках

Сообщение Ryzhij » 08 июн 2012, 18:40

BigDog писал(а):Когда ремонт на соседней ведется и облачка ветерок носит куда попало
Вонь - это ещё не загазованность. А к началу ремонта всё что надо уже должно быть отглушено и пропарено.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может». Жан-Поль Сартр

Аватара пользователя

Белоус Дмитрий
освоился
освоился
Сообщения: 255
Зарегистрирован: 20 авг 2010, 06:45
Ф.И.О.: Белоус Дмитрий

Re: Газоанализаторы в холодильных установках

Сообщение Белоус Дмитрий » 09 июн 2012, 11:44

Вонь - это ещё не загазованность. А ведь это выражение нужно в народ, золотые слова, однако.

Аватара пользователя

TEB
специалист по DEIF
специалист по DEIF
Сообщения: 7908
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
Ф.И.О.: Евгений свет Брониславович
Благодарил (а): 38 раз
Поблагодарили: 66 раз
Контактная информация:

Re: Газоанализаторы в холодильных установках

Сообщение TEB » 09 июн 2012, 11:50

Белоус Дмитрий писал(а):Вонь - это ещё не загазованность. А ведь это выражение нужно в народ, золотые слова, однако.

[spoiler=оффтопик]Смех смехом, а у нас так и есть. Дома. :) В квартале проблема (а точнее проблема в трёх районах города) - воняет с огромной городской помойки и со станции аэрации. Иногда сильно, очень. Несколько раз приезжали эксперты, замеряли - В итоге ни по одному ЯВ ПДК не превышена, соотв-но нечего фиксировать и нет оснований для принятия каких-то мер, а вонь жуткая. Так что фраза золотая. :good:[/spoiler]
По вопросам работы Форума можно обратиться ко мне, или по этим контактам.


reigan
новенький
новенький
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 28 июл 2012, 10:12
Ф.И.О.: Владимир

Re: Газоанализаторы в холодильных установках

Сообщение reigan » 28 июл 2012, 10:38

Ryzhij писал(а):
BigDog писал(а):Загазованность к ПАЗ не относится.
Только там и только тогда, когда не создаёт угрозы безопасному ведению технологического процесса. :-P
.

+1
на нефтегазовых установках это один из главных сигналов ПАЗ


Вернуться в «КИП и датчики»



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость