Профиль должен быть заполнен на русском языке кириллицей. Заполнение профиля заведомо ложными или некорректными данными - причина возможного отказа в регистрации на форуме.

Как сделать Upload без исходного проекта на CompacLogic?

PLC, прочие контроллеры, промышленные компьютеры, операторские панели

Автор темы
Stasyllius
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 06 май 2012, 16:58
Ф.И.О.: Латышонок Станислав Владимирович

Как сделать Upload без исходного проекта на CompacLogic?

Сообщение Stasyllius » 22 май 2012, 22:18

Привет форумчане! Кто знает как можно сделать Upload не имея исходного проекта на CompactLogic 1769-L32E ? Заранее спасибо за ответ!


Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 2561
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 08:12
Ф.И.О.: Гаско Вячеслав Эриевич
Откуда: Рязань, Россия
Благодарил (а): 43 раза
Поблагодарили: 71 раз

Re: Как сделать Upload без исходного проекта на CompacLogic?

Сообщение Ryzhij » 23 май 2012, 04:48

Цель?
Если Вы желаете просто иметь бекап, то проще всего выгрузить проект на компакт-флэш.
Если выгрузить с намерениями по-ковыряться в проекте, то возможны сложности в виде околовсяческих паролей.

Технология проста.
Вначале соединяетесь с процессором по RS-232 и в RSLinx в свойствах сетевого модуля процессора узнаёте установленный IP и прочее.
Потом, по одному из Ethernet-протоколов (от версии прошивки зависит) устанавливаете более шуструю связь с процессором и глумитесь над ним в своё удовольствие.

PS. Для программирования процессора требуется именно RSLinx Classic, а не Enterprise...
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может». Жан-Поль Сартр


Автор темы
Stasyllius
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 06 май 2012, 16:58
Ф.И.О.: Латышонок Станислав Владимирович

Re: Как сделать Upload без исходного проекта на CompacLogic?

Сообщение Stasyllius » 23 май 2012, 22:40

Я думал, что для программирования CompactLogic требуется RSLogix5000! Вопрос: пароль ставят производители (обладатели исходного проекта) или это какая-то аппаратная защита ? И что делать в этом случае? Спасибо за ответы!


Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 2561
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 08:12
Ф.И.О.: Гаско Вячеслав Эриевич
Откуда: Рязань, Россия
Благодарил (а): 43 раза
Поблагодарили: 71 раз

Re: Как сделать Upload без исходного проекта на CompacLogic?

Сообщение Ryzhij » 24 май 2012, 04:27

Stasyllius писал(а):Я думал, что для программирования CompactLogic требуется RSLogix5000!
Правильно думали. Но, если точнее, Вам потребуется среда из пакета программ, в котором RSLinx выполняет коммуникационные функции.
"Сладкая парочка" RSLogix5000 (соответствующей прошивке процессора версии) + RSLinx Classic составляет минимальный джентельменский набор.
Вопрос: пароль ставят производители (обладатели исходного проекта) или это какая-то аппаратная защита ? И что делать в этом случае? Спасибо за ответы!
Пароль ставит разработчик проекта. Для семейства Logix5000, к которому относятся и CompactLogix-контроллеры, способ взлома защиты мне неизвестен.
Наверное, проще переписать проект "с нуля" самому.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может». Жан-Поль Сартр


Вернуться в «Средний уровень автоматизации»



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей