Проблема с новыми мониторами 27" на CENTUM CS 3000

SCADA, серверы, АРМ верхнего уровня, диспетчерские

Автор темы
discrin
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 27 фев 2012, 08:20
Ф.И.О.: Афонин Иван Викторович

Проблема с новыми мониторами 27" на CENTUM CS 3000

Сообщение discrin » 27 апр 2012, 06:29

Компания закупила новые мониторы ViewSonic VP2765 разрешение экрана 1920x1080, на HIS'ax установлено CENTUM CS 3000.
Проблема следующая: когда вызываешь лицевую панель любого прибора, она открывается в таких размерах что не помещается на экран.
Т.е. где-то в CENTUM'e судя по всему прописано, что бы лицевые панели открывались в каком то соотношении от размера экрана, вопрос где ?
Как сделать что бы лиц.панель по размерам открывалась как при разрешении экрана 1280x1024 ?
Спасибо за помощь.
P.S. Сутки голову ломали, решения пока не нашли. В "мануалах" тоже пока не нарыли.


Автор темы
discrin
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 27 фев 2012, 08:20
Ф.И.О.: Афонин Иван Викторович

Re: Проблема с новыми мониторами 27" на CENTUM CS 3000

Сообщение discrin » 28 апр 2012, 08:09

Для интересующихся, информация от службы поддержки Yokogawa пришла следующая:

Лицевая панель масштабируется в соответствии с горизонталью расширения экрана. Это разработано из условия, что 8 лицевых панелей на экране применимы для клавиатуры оператора. Поэтому невозможно использовать вертикаль расширения для масштабирования лицевой панели. Yokogawa не рекомендует использовать широкоформатные мониторы для CS3000. Стандартных рекомендаций Yokogawa в этой ситуации нет.