Профиль должен быть заполнен на русском языке кириллицей. Заполнение профиля заведомо ложными или некорректными данными - причина возможного отказа в регистрации на форуме.

Изменение времени CоntrolLogix

PLC, прочие контроллеры, промышленные компьютеры, операторские панели

Автор темы
ndk_63
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 31 окт 2011, 06:46
Ф.И.О.: Иван Иваныч

Изменение времени CоntrolLogix

Сообщение ndk_63 » 05 апр 2012, 09:28

Как синхронизировать время в PLC ControlLogix L62 cо временем на АРМ. А именно реализовать установку времени в контроллере из скады.
Нужно знать какой именно атрибут изменять, наверное эта возможность реализуется с помощью SSV инструкции.

Аватара пользователя

DelSnos
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 318
Зарегистрирован: 26 сен 2010, 09:18
Ф.И.О.: Artur Makaev
Поблагодарили: 2 раза
Контактная информация:

Re: Изменение времени CоntrolLogix

Сообщение DelSnos » 05 апр 2012, 10:04

Верно. Нужно использовать инструкцию SSV.
В ней выбираете объект- WALLCLOCKTIME, а атрибут уже сами смотрите- под рукой нету RSLogix.

Аватара пользователя

DelSnos
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 318
Зарегистрирован: 26 сен 2010, 09:18
Ф.И.О.: Artur Makaev
Поблагодарили: 2 раза
Контактная информация:

Re: Изменение времени CоntrolLogix

Сообщение DelSnos » 05 апр 2012, 11:05

Нашел в справке атрибут:

DateTime, его тип DINT[7]- обратите внимание, что это массив.
Где
DINT[0] год
DINT[1] целочисленное представление месяца (1-12)
DINT[2] целочисленное представление дня (1-31)
DINT[3] час (0-23)
DINT[4] минута (0-59)
DINT[5] секунды (0-59)
DINT[6] микросекунды (0-999999)


Автор темы
ndk_63
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 31 окт 2011, 06:46
Ф.И.О.: Иван Иваныч

Re: Изменение времени CоntrolLogix

Сообщение ndk_63 » 05 апр 2012, 11:35

Да видел этот атрибут, но когда используешь инструкцию SSV для этого атрибута не могу записать данные они постоянно обновляются на текущее значение, в программе например два ранга, в первом использую инструкцию GSV для отображения текущего времени, а во втором SSV для изменения времени и когда пытаешься записывать значение просто обнорвляется и все.
А когда в одной подрограмме не используешь и GSV и SSV а только SSV записываю например, значение месяца но оно не применяется к текущему значению времени.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось ndk_63 05 апр 2012, 12:03, всего редактировалось 1 раз.


Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 2569
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 08:12
Ф.И.О.: Гаско Вячеслав Эриевич
Откуда: Рязань, Россия
Благодарил (а): 43 раза
Поблагодарили: 71 раз

Re: Изменение времени CоntrolLogix

Сообщение Ryzhij » 05 апр 2012, 11:56

Массив DateTime может быть записан и прочитан только целиком. Так что это нормально.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может». Жан-Поль Сартр


Автор темы
ndk_63
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 31 окт 2011, 06:46
Ф.И.О.: Иван Иваныч

Re: Изменение времени CоntrolLogix

Сообщение ndk_63 » 05 апр 2012, 14:02

Ryzhij - огромное спасибо все разобрался, подтолкнули вы меня))
СоntrolLogix может синх-ся с другого контролера, а вот может ли он синх-ся с ПК(сервера)??


Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 2569
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 08:12
Ф.И.О.: Гаско Вячеслав Эриевич
Откуда: Рязань, Россия
Благодарил (а): 43 раза
Поблагодарили: 71 раз

Re: Изменение времени CоntrolLogix

Сообщение Ryzhij » 05 апр 2012, 15:11

На родственном форуме эта тема периодически всплывает. Посмотрите здесь или здесь.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может». Жан-Поль Сартр


Автор темы
ndk_63
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 31 окт 2011, 06:46
Ф.И.О.: Иван Иваныч

Re: Изменение времени CоntrolLogix

Сообщение ndk_63 » 06 апр 2012, 05:48

Утилита Clock Update решает все проблемы по синхронизации, удобный интерфейс большое количество расписаний, вообщем у кого возникают схожие проблемы рекомендую.