Всем доброго времени суток! Есть ли общепринятый символ квитирования??? и если есть, то как он выглядит????

Аватара пользователя

DelSnos
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 318
Зарегистрирован: 26 сен 2010, 09:18
Ф.И.О.: Artur Makaev
Поблагодарили: 2 раза
Контактная информация:

Re: Квитирование

Сообщение DelSnos » 22 мар 2012, 14:54

Общепринятого нету. Обычно кнопка "Квитировать" или "Подтвердить", а вот у сименса стандартная кнопочка в виде зеленной галочки.

Аватара пользователя

atamkosta
частый гость
частый гость
Сообщения: 462
Зарегистрирован: 31 янв 2010, 10:53
Ф.И.О.: Konstantin Atamanchuk

Re: Квитирование

Сообщение atamkosta » 22 мар 2012, 22:21

У нас синяя галка, и синие лампочки-кнопки пультов означают квитирование и на сигнальных колоннах синие маячки требуют квитирования. Эту практику видел не только у нас в стране.
с Уважением К

Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 2499
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Ф.И.О.: Никита
Откуда: Мурманск
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 13 раз
Контактная информация:

Re: Квитирование

Сообщение Никита » 23 мар 2012, 10:19

Позавчера итальянский автоклав для рыбных консервов ковырял. Оранжевая мигалка с сиреной сверху и белая кнопка квитирования. Без рисунков естественно, кнопка физическая.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "

Аватара пользователя

TEB
специалист по DEIF
специалист по DEIF
Сообщения: 7884
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
Ф.И.О.: Евгений свет Брониславович
Благодарил (а): 35 раз
Поблагодарили: 63 раза
Контактная информация:

Re: Квитирование

Сообщение TEB » 23 мар 2012, 12:23

Согласно различным стандартам заданы цвета кнопок и цвета светоиндикаторов для разного назначения. В частности:
  • лампа красная - аварийное событие, требующее немедленного вмешательства персонала
  • лампа желтая - событие (неисправность, предупреждение), не требующее немедленного вмешательства персонала
Лампа мигает с частотой примерно 1 раз в сек - событие не квитировано
Лампа горит постоянным светом - событие имеет место (неисправность не устранена) и уже квитировано.

Видел такое на световых колоннах на термопластавтоматах.

Цвет кнопки - белый или черный (общего назначения).
Специального символа для квитирования не оговорено, допускается использовать любой, который нельзя ни с чем спутать (например нельзя использовать восклицательный знак в треугольнике - это символ аварии). Но лучше - текстовая подпись.
По вопросам работы Форума можно обратиться ко мне, или по этим контактам.