Disallow Upload (Level 4) на S7-200

PLC, прочие контроллеры, промышленные компьютеры, операторские панели
Ответить

Автор темы
Vell
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 12 июл 2011, 11:38
Имя: Велишкевич С.А.

Disallow Upload (Level 4) на S7-200

Сообщение Vell » 16 мар 2012, 03:39

Здравствуйте.
Пришло оборудование с Китая. Как обычно, в таких случаях, нормальной программы нету + стоит пароль на Upload. В ходе манипуляций с загрузкой-выгрузкой прошивки контроллера (на резервном ПЛК) было выявлено, что на китайском ПЛК стоит 4-й уровень защиты Disallow Upload (Level 4). Модуля памяти нет.
Вопрос: как, и возможно ли, сделать Upload с данного контроллера?