Профиль должен быть заполнен на русском языке кириллицей. Заполнение профиля заведомо ложными или некорректными данными - причина возможного отказа в регистрации на форуме.

Disallow Upload (Level 4) на S7-200

PLC, прочие контроллеры, промышленные компьютеры, операторские панели

Автор темы
Vell
новенький
новенький
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 12 июл 2011, 11:38
Ф.И.О.: Велишкевич С.А.

Disallow Upload (Level 4) на S7-200

Сообщение Vell » 16 мар 2012, 03:39

Здравствуйте.
Пришло оборудование с Китая. Как обычно, в таких случаях, нормальной программы нету + стоит пароль на Upload. В ходе манипуляций с загрузкой-выгрузкой прошивки контроллера (на резервном ПЛК) было выявлено, что на китайском ПЛК стоит 4-й уровень защиты Disallow Upload (Level 4). Модуля памяти нет.
Вопрос: как, и возможно ли, сделать Upload с данного контроллера?

Вернуться в «Средний уровень автоматизации»



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: aleksandr29 и 0 гостей