Сообщение vreditel » 07 мар 2012, 03:27

Есть два контроллера: VersasMax Micro c блоком IC200USB002 (выход RS-485) и RX3i с модулем ICXXXETM001. Каким образом их можно соеденить, учитывая, что модуль ICXXXETM001 полностью занят? Может с помощью каких то дополнительных модулей (типа IC695CMM002)?


GE_IP
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 07 дек 2009, 14:16
Ф.И.О.: Волченков Александр

Re: Скрестить VersaMax Micro c RX3i

Сообщение GE_IP » 20 мар 2012, 12:37

Можно. Обращайтесь в тех. поддержку