Профиль должен быть заполнен на русском языке кириллицей. Заполнение профиля заведомо ложными или некорректными данными - причина возможного отказа в регистрации на форуме.

Узлы учета расхода пара

Обсуждение вопросов, не относящихся ни к одному из других подразделов

Автор темы
AdReNaLiN
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 31 янв 2011, 11:20
Ф.И.О.: Ремез Александр Юрьевич

Узлы учета расхода пара

Сообщение AdReNaLiN » 07 фев 2012, 08:32

Всем доброго времени суток!!!
Возникла проблема с учетом пара, на данный момент в некоторых точках стоят 336-е метраны, а также ведется учет по перепаду давления! Хотелось бы услышать какие системы учета расхода пара используете Вы.Подскажите на что обратить внимание???


Владимир Кузнецов
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 321
Зарегистрирован: 31 авг 2011, 21:14
Ф.И.О.: Кузнецов Владимир Сергеевич

Re: Узлы учета расхода пара

Сообщение Владимир Кузнецов » 07 фев 2012, 14:07

Какого рода проблема?
Какое давление пара?
Какой расход?


Автор темы
AdReNaLiN
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 31 янв 2011, 11:20
Ф.И.О.: Ремез Александр Юрьевич

Re: Узлы учета расхода пара

Сообщение AdReNaLiN » 08 фев 2012, 10:00

Проблема с метранами, когда останов (а он в начале каждого месяца) начинает выдавать ошибку. А параметры среды следующие: пар - насыщенный, температура - 140-150 С, давление - 3МПа, расход - 5т/ч

Аватара пользователя

hell_boy
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1078
Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
Ф.И.О.: Дмитрий
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 22 раза

Re: Узлы учета расхода пара

Сообщение hell_boy » 08 фев 2012, 20:39

Теплотехник у Вас есть толковый? В трубе не пар, а вода.
Менять надо схему узла учета и паропровода. Ни одна техподдержка этого не подскажет, надо проектантов трясти.
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой


Владимир Кузнецов
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 321
Зарегистрирован: 31 авг 2011, 21:14
Ф.И.О.: Кузнецов Владимир Сергеевич

Re: Узлы учета расхода пара

Сообщение Владимир Кузнецов » 09 фев 2012, 11:41

Кстати да :)
При давлении 3МПа, пар появится только после 234 градусов.
При 150 градусах закипит при давлении не выше 476кПа.


Автор темы
AdReNaLiN
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 31 янв 2011, 11:20
Ф.И.О.: Ремез Александр Юрьевич

Re: Узлы учета расхода пара

Сообщение AdReNaLiN » 20 фев 2012, 10:46

:thankyou:


Вернуться в «Общие вопросы»



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей