Профиль должен быть заполнен на русском языке кириллицей. Заполнение профиля заведомо ложными или некорректными данными - причина возможного отказа в регистрации на форуме.

Безопасность и автоматика

Обсуждение вопросов, не относящихся ни к одному из других подразделов
Аватара пользователя

CHANt
эксперт
эксперт
Сообщения: 1243
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 09:25
Ф.И.О.: Гринев Эдуард Владимирович
Откуда: Оренбург
Благодарил (а): 11 раз
Поблагодарили: 37 раз
Контактная информация:

Re: Безопасность и автоматика

Сообщение CHANt » 13 фев 2012, 14:34

Барий писал(а):По поводу сопротивлений думал, имхо сильно плыть система будет, начиная с разницы температур зима/лето и заканчивая переходными сопротивлениями контактов.

А почему надо из статической характеристики вычитать "ушедшее" сопротивление? Пусть расчет делается из динамической величины на предыдущем такте, минус текущее. Важно чтоб ушедшее значение было однозначным и различным по выключателям. Понятно, что на большое кол-во концевых выключателей использовать не получится, но, думаю, опытным путем определиться с шагом номиналов резисторов, при условии нагрева/охлаждения, можно.
--------------------------------------------------------------------------------------------
"Почти все начальники - дилетанты." © цитата из поста hell_boy )))


Вернуться в «Общие вопросы»



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость