18.11.2017 форум перенесён на другой хостинг. О замеченых глюках просьба сообщать администраторам.
-----
На форуме обязательно:
  1. Заполнить свой профиль на Русском языке. См. Правила, п.2.d.
  2. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему, а вместо этого создать свою. См. Правила, п.3.a.
Рекламу на своём форуме мы не размещаем ни на каких условиях.

Оборудование фирмы Moxa

PLC, прочие контроллеры, промышленные компьютеры, операторские панели
Аватара пользователя

Автор темы
IPC2U
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 13 янв 2012, 11:50
Имя: Власов Владислав Игоревич
Откуда: Москва
Контактная информация:

Оборудование фирмы Moxa

Сообщение IPC2U » 19 янв 2012, 12:25

Промышленное коммуникационное оборудование, беспроводные решения, системы ввода/вывода, многопортовые платы, встраиваемые компьютеры.
В этой ветке все желающие могут задавать вопросы по оборудованию фирмы Moxa. Подбор оборудования под конкретные задачи :ext_hooray:
IPC2U "Industrial PC to You"

Аватара пользователя

CHANt
эксперт
эксперт
Сообщения: 1300
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 09:25
Имя: Гринев Эдуард Владимирович
Откуда: Оренбург
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 53 раза
Контактная информация:

Re: Оборудование фирмы Moxa

Сообщение CHANt » 26 июн 2013, 07:20

На заметку эксплуатационным службам.
Преобразователи NPort 5610-8 и NPort 5610-16.
После трех, четырех, пяти лет непрерывной эксплуатации выходят из строя встроенные блоки питания. Конденсаторы, до понижающего ТР и после, теряют емкость. Уже порядка 18 шт. ремонтировали, разных годов выпуска. Не вышедших из строя нет. Печально. 25.06.13 вышли из строя в одно и тоже время (!), минута в минуту, два NPort 5610-8 из одной партии. Условия эксплуатации - ЦОД с кондишеном, регулированием влажности, СГЭП и прочее.
--------------------------------------------------------------------------------------------