Здравствуйте.
Есть ротаметр для измерения расхода азота.
Необходима его замена на расходомер с возможностью подключение его к контроллеру Siemens.
Измеряемая среда - азот. Необходимый учёт расхода ~ 0,4м3/ч. Диапазон измерения от 0 до 1м3/ч.
Давление азота от 0 до 8 бар. Что можно подобрать на такой маленький расход.

Аватара пользователя

andreyval
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 12 окт 2011, 11:52
Ф.И.О.: Овсяников Андрей Валентинович

Re: Выбор расхдомера азота

Сообщение andreyval » 11 янв 2012, 15:52

Посмотри расходомеры фирмы Bronkhorst (http://www.Bronkhorst.com). Серия EL-FLOW.

Аватара пользователя

atamkosta
частый гость
частый гость
Сообщения: 462
Зарегистрирован: 31 янв 2010, 10:53
Ф.И.О.: Konstantin Atamanchuk

Re: Выбор расхдомера азота

Сообщение atamkosta » 13 янв 2012, 22:11

Это не такой уж маленький расход :-) загляните сюда: www.trigasfi.de тут и нанолитры газа считают. Посмотрите термодиффузионные и крыльчатые приборы, в понедельник могу дать ссылку на немцев делающих зондовые расходомеры и диффузионники и крыльчатые в этом диапазоне расходов. Мы на подобный расход использовали так же зондовый АББ термодиффузионник, но опять же модель и прочее в понедельник. Если надо конечно. Опять же, как хочется заводить на контроллер? Вам нужен просто счетчик с импульсным выходом или аналоговый сигнал для контроля расхода?.
с Уважением К


beard_spb
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 17 авг 2009, 08:19
Ф.И.О.: Нуждин Е.Н.
Откуда: C-Петербург
Контактная информация:

Re: Выбор расхдомера азота

Сообщение beard_spb » 18 янв 2012, 08:57

Укажите, пожалуйста, диаметр трубопровода.
Для азота с такими расходами можем предложить наш термомассовый расходомер ТА2:
http://www.tek-know.ru/catalogue/raskhod/thermatel-ta2/

русское меню, три выхода, погрешность до 1,5%

С Уважением, Евгений Нуждин


dmitry_w
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 01 окт 2010, 21:05
Ф.И.О.: Зиновьев Дмитрий

Re: Выбор расхдомера азота

Сообщение dmitry_w » 21 мар 2012, 17:59

Совсем недорогой, но без гос.поверки тут http://www.tmems.ru

Аватара пользователя

atamkosta
частый гость
частый гость
Сообщения: 462
Зарегистрирован: 31 янв 2010, 10:53
Ф.И.О.: Konstantin Atamanchuk

Re: Выбор расхдомера азота

Сообщение atamkosta » 21 мар 2012, 23:00

Я вот пробую сейчас продукцию COX Instruments посмотрите их 42 серию, если не имеете предубеждений против вертушек. Не поймите меня неправильно, я не имею гешефт с ними, просто пользователь. Раньше был проивник вертушек принципиальный, теперь немного оттаял
с Уважением К


beard_spb
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 17 авг 2009, 08:19
Ф.И.О.: Нуждин Е.Н.
Откуда: C-Петербург
Контактная информация:

Re: Выбор расхдомера азота

Сообщение beard_spb » 04 апр 2012, 08:20

atamkosta писал(а):Я вот пробую сейчас продукцию COX Instruments посмотрите их 42 серию, если не имеете предубеждений против вертушек. Не поймите меня неправильно, я не имею гешефт с ними, просто пользователь. Раньше был проивник вертушек принципиальный, теперь немного оттаял


Интересный прибор, но по заявлению изготовителей применим только для условий близких к лабораторным, как прецизионный. Т.е. для промышленных давлений (до 30бар) и больших расходов не тянет... а жаль

Аватара пользователя

atamkosta
частый гость
частый гость
Сообщения: 462
Зарегистрирован: 31 янв 2010, 10:53
Ф.И.О.: Konstantin Atamanchuk

Re: Выбор расхдомера азота

Сообщение atamkosta » 04 апр 2012, 20:40

У топикстартера было 8бар и мизерный расход, поэтому я и посоветовал. Для больших мы Симены вортексы пользуем, вчера вот получил вортекс комбинированный массомер под углекислоту прошитый на заводе - красавец прибор, сименс своих денег стоит, мое мнение конечно.
У кохов хороша повторяемость и стабильность, на них мы делали рутинный пролив для малых расходомеров. Дюймовыми приборами набрана гребенка из четырех веток, на каждой ветке по два прибора стоит выходы считает NIßшный счетчик. Калибруем вытеснительным поршнем отдельно каждую ветку. Остальные варианты оказались дороговаты для нашей рутины. Кстати 42-ая серия газовая до 6000psi это 430бар, ну а расход какой через дырку в пять сантиметров пройдет? такой и пройдет :-) Увы.

Мы на коховских приборах скорее всего будем и газовый свой стенд ваять. У них есть и турбинки двуроторные под газ и критические сопла, они в принципе и готовые комплекты переносных стендиков предлагают, но это получается дороже.
с Уважением К