HELP ME!!! Частотный преобразователь Hitachi JE300-1600

Сообщение kaluchy » 07 дек 2011, 09:56

Здравствуйте! Дорогие пользователи прошу помощи. Проблема следующая. Имеется частотный преобразователь Hitachi JE300-1600. Работал и вдруг перестал, на плате управления сгорели в выпрямителе два диода шотки 5А, 100В 50SQ100. Заменили аналогами, включили работает, проработал 4 часа выдал ошибку перегрев платы управления "ZB Temp". Смазали радиаторы термопастой включили отработал сутки и выдал ошибку 30 PoSi-Fault. Произвели ее сборс она опять сработала. Потом провели тест силовой части - все нормальна, когда проводим тест управляющей части - выбрасывает на главное окно. У кого есть опыт работы с данными частотниками пишите... Спасибо!!!


Автор темы
kaluchy
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 02 сен 2010, 12:09
Ф.И.О.: Николай

Re: HELP ME!!! Частотный преобразователь Hitachi JE300-1600

Сообщение kaluchy » 07 дек 2011, 15:39

Сняли плату управления и разрядили кондеры на ней, Попробовали запуститься пошел но надолго ли??