На форуме обязательно:
  1. Заполнить свой профиль на Русском языке. См. Правила, п.2.d.
  2. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему, а вместо этого создать свою. См. Правила, п.3.a.

Прокладка КИПвЭВ и Высоковольтной линии

RS-485, ProfiBUS, 4-20 mA, Wi-Fi, GSM и так далее

Автор темы
POLINOM
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 10 ноя 2011, 10:32
Имя: Frolov G S

Прокладка КИПвЭВ и Высоковольтной линии

Сообщение POLINOM » 10 ноя 2011, 10:36

Добрый день!

Требуется проложить кабель КИПвЭВ 2х2х0,78 в отдельном железном лотке, но прикол в том, что рядом в отдельном лотке, на расстоянии 10-20 см. проходит кабель высоковольтный 10кВ

вот и возникает вопрос: можно ли осуществить такую прокладку? и как вообще регламентируются подобные моменты?


Dmitry Isaev
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 177
Зарегистрирован: 22 янв 2010, 09:04
Имя: Исаев Дмитрий Валериевич
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 5 раз

Re: Прокладка КИПвЭВ и Высоковольтной линии

Сообщение Dmitry Isaev » 10 ноя 2011, 16:23

пункт 2.3.123 ПУЭ
_____________