Профиль должен быть заполнен на русском языке кириллицей. Заполнение профиля заведомо ложными или некорректными данными - причина возможного отказа в регистрации на форуме.

SIL2 и нюансы

КИП и датчики

Автор темы
Енов Леонид
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 100
Зарегистрирован: 06 ноя 2009, 17:13
Ф.И.О.: Енов Леонид Игоревич
Откуда: Челябинск
Контактная информация:

SIL2 и нюансы

Сообщение Енов Леонид » 09 ноя 2011, 20:45

Прошу компетентных участников помочь мне разъяснить некоторым некомпетентными закупщикам следующую закавыку.Зарубежный проектант прописал в требованиях к датчикам SIL2, HART.и вот есть у нас друг закадычный Detcon
его датчик IR700 имеет сертификат SIL2, а так же выход 4+20мА, а вот чтобы получить HART к датчику необходимо подключить взрывозащищенный конвертер аналог/HART, который сертификата SIL2 не имеет. А теперь внимание вопрос - будет ли вся система соответствовать SIL2,если заказчик применит вот такой вот конвертер.Если не будет, то очень прошу вас предоставить какие-то ссылки на российские или зарубежные нормативные документы.Очень благодарю за ответы.


Василий Иванович
авторитет
авторитет
Сообщения: 872
Зарегистрирован: 21 авг 2009, 13:25
Ф.И.О.: Василий Иванович
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 3 раза

Re: SIL2 и нюансы

Сообщение Василий Иванович » 09 ноя 2011, 22:48

Допускается применение в контурах несертифицированных компонентов, если имеется статистика их безотказной работы на протяженном отрезке времени. А вот соответствие всего контура требуемому SIL не гарантируется одним лишь применением сертифицированных компонентов, а должно быть проверено расчётом вероятности опасного отказа. ГОСТы лежат здесь на сайте.
viewtopic.php?f=7&t=39


Вернуться в «КИП и датчики»



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей