Термрметр многоканальный ТМ 5122

Метрология, КИП и датчики

Автор темы
valpol
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 17 сен 2011, 13:56
Имя: Полухин Валерий Юрьевич

Термрметр многоканальный ТМ 5122

Сообщение valpol » 20 окт 2011, 07:59

При включении прибора ТМ 5122 на табло появляется : "AdC-" на всех каналах . В инструкции по эксплуатации написано, что это неисправность АЦП выбранного датчика. Прошу специалистов и кто сталкивался с этим -где эта АЦП? И как устранить эту неисправность. Буду весьма признателен.

Аватара пользователя

clif05
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 19 фев 2010, 18:39
Имя: Журавлев Александр Николаевич
Откуда: Россия г.Белгород
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 1 раз

Re: Термрметр многоканальный ТМ 5122

Сообщение clif05 » 22 окт 2011, 12:46

АЦП это аналогово цифровой преобразователь находится в приборе. Сообщение "AdC" скорее всего из за некоректных настроек входов прибора. Я так понимаю вы этот прибор вводите в эксплуатацию и включаете в первый раз?


Автор темы
valpol
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 17 сен 2011, 13:56
Имя: Полухин Валерий Юрьевич

Re: Термрметр многоканальный ТМ 5122

Сообщение valpol » 24 окт 2011, 05:23

Эти приборы работают давно. но такая индикация встретилась впервые и на всех каналах, никакими настройками входов эта индикация не сбрасывается. То что АЦП-аналого-цифровой преобразователь-это понятно, но так-как схем с этими приборами не поставляется, возникают сложности с их ремонтом(советуют сдавать в ремонт на завод-изготовитель, потом их назад не дождешься).

Аватара пользователя

dtv
освоился
освоился
Сообщения: 284
Зарегистрирован: 04 фев 2014, 07:41
Имя: Дмитриев Тарас Валерьевич
Откуда: г. Екатеринбург
Благодарил (а): 20 раз
Поблагодарили: 9 раз
Контактная информация:

Re: Термрметр многоканальный ТМ 5122

Сообщение dtv » 13 янв 2015, 14:27

В руководстве по эксплуатации на ТМ5122 написано, что при возникновении ошибки "-AdC" прибор подлежит ремонту только на предприятии-изготовителе ОАО "Элемер" (www.elemer.ru)
Взгляд знатока намного уже кругозора неуча. Ю.Базылев