Знак "Осторожно, напряжение" треугольный с молнией

Ответить

Автор темы
air63_83
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 19 апр 2024, 21:39
Имя: Александр
Страна: Беларусь
город/регион: Слоним

Знак "Осторожно, напряжение" треугольный с молнией

Сообщение air63_83 »

Всем привет! Вопрос по соединительным коробкам. Должен ли быть значок "Осторожно, напряжение" треугольный с "молнией" на соединительных коробках от датчиков вибрации в местах, где возможно образование взрывоопасных смесей? И, вообще, на коробках соединительных до какого напряжения должны быть такие значки? Спасибо!
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17596
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 826 раз
Поблагодарили: 1655 раз

Знак "Осторожно, напряжение" треугольный с молнией

Сообщение Jackson »

Этот знак должен быть везде, где возможно наличие опасного для жизни напряжения, то есть выше 60 В переменки и 30В постоянки. Вне зависимости от наличия или отсутствия взрывоопасных смесей.

Это знак наличия опасности поражения электротоком. А это поражение возможно независимо от наличия или отсутствия взрывоопасны смесей. Для зон Ex дополнительно размещают другие знаки, например таблички "открывать, отключив от сети!". Не говоря о том, что корпуса всех ЭРУ в таких зонах должны быть взрывозащищёнными и иметь соответствующую этому маркировку.

Электробезопасность и взрывоопасность - разные вещи, и маркируются они каждая в отдельности независимо друг от друга.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

olexsa
эксперт
эксперт
Сообщения: 1290
Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Курган
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 161 раз

Знак "Осторожно, напряжение" треугольный с молнией

Сообщение olexsa »

В связи с чем возник данный вопрос?

Автор темы
air63_83
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 19 апр 2024, 21:39
Имя: Александр
Страна: Беларусь
город/регион: Слоним

Знак "Осторожно, напряжение" треугольный с молнией

Сообщение air63_83 »

Переменка малой частоты, на сколько известно, опаснее постоянку, видно описка. Про взрывозащиты, это так, здесь искробезопасная цепь. 20 лет назад было указание клеить треугольники на все коробки КИП, независимо от напряжения. Хотелось бы конкретный, актуальный на сегодня, документ. Спасибо

olexsa
эксперт
эксперт
Сообщения: 1290
Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Курган
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 161 раз

Знак "Осторожно, напряжение" треугольный с молнией

Сообщение olexsa »

air63_83 писал(а): 22 апр 2024, 09:25 Переменка малой частоты, на сколько известно, опаснее постоянку,
На чем основывается данное утверждение?
Аватара пользователя

kirillio
И жнец, и чтец...
И жнец, и чтец...
Сообщения: 1183
Зарегистрирован: 26 май 2022, 09:48
Имя: Кирилл
Страна: РФ
город/регион: Москва
Благодарил (а): 325 раз
Поблагодарили: 296 раз

Знак "Осторожно, напряжение" треугольный с молнией

Сообщение kirillio »

air63_83 писал(а): 22 апр 2024, 09:25 20 лет назад было указание
"Раньше было; но раньше уже закончилось."
air63_83 писал(а): 22 апр 2024, 09:25 Хотелось бы конкретный, актуальный на сегодня, документ.
Валенки всё те же -
PS и называется он не "треугольник с молнией", а "Опасность поражения электрическим током"
Зри в корень!

olexsa
эксперт
эксперт
Сообщения: 1290
Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Курган
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 161 раз

Знак "Осторожно, напряжение" треугольный с молнией

Сообщение olexsa »

kirillio писал(а): 22 апр 2024, 10:14 Валенки всё те же -
ГОСТ 12.4.026-2015 ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний
табл. Ж.1, W08.
PS и называется он не "треугольник с молнией", а "Опасность поражения электрическим током"
Указания по применению в данном ГОСТ не дают ответа на заданный вопрос ТС
"На опорах линий электропередачи, электрооборудовании и приборах, дверцах силовых щитков, на электротехнических панелях и шкафах, а также на ограждениях токоведущих частей оборудования, механизмов, приборов"
Если исходить буквально, то на клемных коробках и не требуется. Но сам клеил, востанавливал поврежденные.
Последний раз редактировалось olexsa 22 апр 2024, 10:36, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя

kirillio
И жнец, и чтец...
И жнец, и чтец...
Сообщения: 1183
Зарегистрирован: 26 май 2022, 09:48
Имя: Кирилл
Страна: РФ
город/регион: Москва
Благодарил (а): 325 раз
Поблагодарили: 296 раз

Знак "Осторожно, напряжение" треугольный с молнией

Сообщение kirillio »

olexsa писал(а): 22 апр 2024, 10:27нет информации
Что значит нет? А это что:
На опорах линий электропередачи, электрооборудовании и приборах, дверцах силовых щитков, на электротехнических панелях и шкафах, а также на ограждениях токоведущих частей оборудования, механизмов, приборов
в т.ч.
п 6.2 Правила применения знаков безопасности
Отправлено спустя 7 минут 15 секунд:
olexsa писал(а): 22 апр 2024, 10:27 Если исходить буквально, то на клемных коробках и не требуется.
И это ошибочная трактовка. На коробках - требуется и нужно. Это частный случай ограждения токоведущих частей. Это первое.

Второе. Внутренние регламенты предприятия и стандарты организации, если таковы есть, могут предписывать нанесение не только знака W08, но и ещё много чего.
Зри в корень!

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5639
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 602 раза
Поблагодарили: 762 раза

Знак "Осторожно, напряжение" треугольный с молнией

Сообщение Ryzhij »

Jackson писал(а): 19 апр 2024, 22:58 то есть выше 60 В переменки и 30В постоянки.
Наоборот. Постоянка с переменкой.
olexsa писал(а): 22 апр 2024, 09:38 На чем основывается данное утверждение?
На нормативах, а те на статистике и опытах.
См. например, ГОСТ 12.1.038-82
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17596
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 826 раз
Поблагодарили: 1655 раз

Знак "Осторожно, напряжение" треугольный с молнией

Сообщение Jackson »

air63_83 писал(а): 22 апр 2024, 09:25 Переменка малой частоты, на сколько известно, опаснее постоянку, видно описка.
Мог и ошибиться. Есть нормативы - можно нагуглить.
olexsa писал(а): 22 апр 2024, 10:27 Если исходить буквально, то на клемных коробках и не требуется.
Требуется. Клеммная коробка, или СЯшка - это электрооборудование, верно? Сказано же:
На опорах линий электропередачи, электрооборудовании и приборах, дверцах силовых щитков, на электротехнических панелях и шкафах, а также на ограждениях токоведущих частей оборудования, механизмов, приборов
olexsa писал(а): 22 апр 2024, 10:27 Но сам клеил, востанавливал поврежденные
Вот поэтому и клеили.
Распределительные клеммные блоки видели? Они даже прямо с завода часто поставляются сразу уже с символами "опасность поражения".
[+] я напомню
Изображение

Изображение
air63_83 писал(а): 22 апр 2024, 09:25 Про взрывозащиты, это так, здесь искробезопасная цепь
Это не имеет значения для знака "опасность поражения".
air63_83 писал(а): 22 апр 2024, 09:25 Хотелось бы конкретный, актуальный на сегодня, документ. Спасибо
Выше привели уже.

Проще наклейку наклеить ценой 100 рублей (в розницу), чем тратить время на её обоснование. Лишней она точно не будет на крышке клеммной коробки, а потраченное время будет стОить на пару порядков больше стоимости наклейки.

Отправлено спустя 23 минуты 26 секунд:
olexsa писал(а): 22 апр 2024, 10:27 Указания по применению в данном ГОСТ не дают ответа на заданный вопрос ТС
Дают и очень конкретный ответ: клеить надо. Независимо от уровня напряжения даже. На любом электротехническом устройстве, а им и является и клеммная коробка и клеммный шкаф и всё что угодно, где штатно течёт электрический ток, а также везде где он может потечь даже нештатно:
ограждениях токоведущих частей оборудования, механизмов, приборов
Заметьте - не сказано "электрооборудования", сказано просто "оборудования", любого, в котором есть токоведущие части.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.