Катушки индуктивности, дроссели, реакторы в электрощите

Ответить

Автор темы
Efichip
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 25 окт 2023, 11:01
Имя: Роман
Страна: Литва
город/регион: Вильнюс
Благодарил (а): 4 раза

Катушки индуктивности, дроссели, реакторы в электрощите

Сообщение Efichip »

Добрый день, в тепловом насосе используем частотник для управления насосом. Частотник выбрасывает в сеть помехи. Чтобы их погасить ставим Катушки индуктивности они же дроссели они же реакторы в электрощите. Вопрос, не повредит ли данная компоновка PLC модулю?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17595
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 826 раз
Поблагодарили: 1655 раз

Катушки индуктивности, дроссели, реакторы в электрощите

Сообщение Jackson »

Efichip писал(а): 03 апр 2024, 11:22 Вопрос, не повредит ли данная компоновка PLC модулю?
Не должны.
Вы же ставите? Работают?

Трансформаторная развязка ещё может слегка понизить уровень THD. Но вообще - в мануале на ПЧ наверняка упомянуты фильтры, которые в комплекте и покупаются.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
Efichip
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 25 окт 2023, 11:01
Имя: Роман
Страна: Литва
город/регион: Вильнюс
Благодарил (а): 4 раза

Катушки индуктивности, дроссели, реакторы в электрощите

Сообщение Efichip »

Jackson писал(а): 03 апр 2024, 11:29 Вы же ставите? Работают?
Пока только собираем опытный образец. Фильтры, имеется ввиду ферритовые кольца? У нас их не предвидится.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17595
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 826 раз
Поблагодарили: 1655 раз

Катушки индуктивности, дроссели, реакторы в электрощите

Сообщение Jackson »

Efichip писал(а): 03 апр 2024, 11:37 Фильтры, имеется ввиду ферритовые кольца?
Фильтры - имеется в виду то, что упомянуто в мануале.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
Efichip
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 25 окт 2023, 11:01
Имя: Роман
Страна: Литва
город/регион: Вильнюс
Благодарил (а): 4 раза

Катушки индуктивности, дроссели, реакторы в электрощите

Сообщение Efichip »

https://www.cre-ltd.co.uk/wp-content/up ... 6-2019.pdf

Отправлено спустя 2 минуты 28 секунд:
У нас используется : ED3018B(U)
Аватара пользователя

kirillio
И жнец, и чтец...
И жнец, и чтец...
Сообщения: 1182
Зарегистрирован: 26 май 2022, 09:48
Имя: Кирилл
Страна: РФ
город/регион: Москва
Благодарил (а): 324 раза
Поблагодарили: 296 раз

Катушки индуктивности, дроссели, реакторы в электрощите

Сообщение kirillio »

Efichip писал(а): 03 апр 2024, 11:37 У нас их не предвидится.
Efichip писал(а): 03 апр 2024, 11:46 https://www.cre-ltd.co.uk/wp-content/up ... 6-2019.pdf
А зря. п.3.4.2 и стр.37,38 как бы прямо на это намекают, Jackson прав.
Зри в корень!

pike
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 586
Зарегистрирован: 08 авг 2008, 10:43
Имя: Щукин Андрей Александрович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 7 раз
Поблагодарили: 57 раз

Катушки индуктивности, дроссели, реакторы в электрощите

Сообщение pike »

Перед ПЧ в линии питания должен стоять EMC фильтр (часто называемы радио-частотным), который "режет" 2/3 диапазона гармоник и сливает их на PE.
Изображение
Высокочастотные помехи опасны для всей микропроцессорной техники, но особенно для офисной, бытовой медицинской, по этому в помещениях с ними используются ПЧ с emc фильтрами класса С0.

AC реакторы больше защищают выпрямитель ПЧ, чем оборудование от гармоник ПЧ, но тоже некоторые снижают.
Авторы ТЗ, с которыми я работаю, не имеют права жаловаться на дороги, ЖКХ, бюрократию и правительство.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17595
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 826 раз
Поблагодарили: 1655 раз

Катушки индуктивности, дроссели, реакторы в электрощите

Сообщение Jackson »

kirillio писал(а): 03 апр 2024, 14:46 Jackson прав.
Неизвестно.
У автора на фото стоят дроссели 13А/25mH - согласно мануалу их надо ставить для ED3013B и ED3018B, а для остальных нужны кольца вместо дросселей. Какой ПЧ у автора - мы не знаем (мануал общий на все модификации). Что такое "PLC-модуль" - нам неизвестно, в мануале он не упомянут. Схемы нет.
Как ответить на вопрос автора? Я не знаю. Я всего лишь отослал в мануал для уточнения необходимых мер, но не факт что этих мер будет достаточно. :ges_hmm:
Отправлено спустя 6 минут 17 секунд:
pike писал(а): 03 апр 2024, 14:52 AC реакторы больше защищают выпрямитель ПЧ, чем оборудование от гармоник ПЧ
Точно так. Поэтому могут понадобиться и дополнительные меры, помимо упомянутых в мануале.

По опыту, повышенные ЭМП и ВЧ-помехи по питанию снижают срок службы не только электроники.

Насколько они повышены тут - мы тоже не знаем, но очевидно что зелёной плате на фото (может это и есть "PLC-модуль"?) расположение между БП, трансформатором и тремя дросселями на пользу не пойдёт. А насколько не пойдёт - это замерять надо и потом хотя бы сравнивать с мануалами на эту плату.

Насколько спасают дроссели по питанию - мы тоже не знаем, опять же замерять надо.

Efichip, у Вас же опытный образец - вот и ставьте опыты, измеряйте. А по фотографиям разве что экстрасенсы лечат, среди форумчан я таких не знаю.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
Efichip
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 25 окт 2023, 11:01
Имя: Роман
Страна: Литва
город/регион: Вильнюс
Благодарил (а): 4 раза

Катушки индуктивности, дроссели, реакторы в электрощите

Сообщение Efichip »

Решили перенести дроссели вниз ближе к инвертору, так как производитель рекомендует ближе к входу подключать дроссели.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17595
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 826 раз
Поблагодарили: 1655 раз

Катушки индуктивности, дроссели, реакторы в электрощите

Сообщение Jackson »

А ещё, шкаф разделяют горизонтальными металлическими перегородками, таким образом выделяя зоны для силового оборудования и для аппаратуры управления. Во-1-х по соображениям пожарной безопасности - в инверторах есть конденсаторы, которые имеют риск взрываться, и дуговые КЗ тоже могут случаться. Во-2-х - как раз частичное экранирование аппаратуры управления от ЭМП, которые в изобилии излучает силовая часть.
[+]
Как-то была история, делали сверхкомпактный инвертор, фактически его в двигатель и встроили. Работал отлично, но недолго и не на полной мощности - на полной мощности управляющая электроника начинала адски глючить и в итоге сдыхала. Причина - несоблюдение требований ЭМС.
И ещё непонятно что с охлаждением, т.к. вентиляторов не видно и как посчитан тепловой баланс - тоже неизвестно. Вы же спрашиваете
Efichip писал(а): 03 апр 2024, 11:22не повредит ли данная компоновка PLC модулю?
Теплом ведь тоже можно ему повредить.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.