1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Не могу выгрузить проект из CPU 315-2 PN/DP в Tia Portal

ПЛК SIMATIC (S7-200, S7-1200, S7-300, S7-400, S7-1500, ET200)
Ответить

Автор темы
Roman_ASUTP
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 27 мар 2024, 14:38
Имя: Роман
Страна: Россия

Не могу выгрузить проект из CPU 315-2 PN/DP в Tia Portal

Сообщение Roman_ASUTP »

Добрый день.
У меня есть задача на объекте выгрузить проект из CPU 315-2 PN/DP (6ES7 315-2EH14-0AB0). Разработчиков не найти. Поэтому решили, пока есть возможность, сохранить проект.
На объекте проект написан в Tia Portal, в нем у меня не получается выгрузить загруженный туда проект. При аплоаде не сохраняются . Попробовал уже разными версиями 13,14,15,16,17 . В общем надо выгрузить проект и HW с CPU, непонятно как ?

POV
корифей
корифей
Сообщения: 768
Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
Имя: Патрушев Олег Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: г. Н.Новгород
Благодарил (а): 105 раз
Поблагодарили: 146 раз

Не могу выгрузить проект из CPU 315-2 PN/DP в Tia Portal

Сообщение POV »

Так были еще 11 и 12, я правда не уверен на счет поддержки там 300 серии. Да и v13 и v13 SP2 думаю немного отличаются.

Parliament74
авторитет
авторитет
Сообщения: 817
Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
Имя: Максим Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Магнитогорск
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 211 раз

Не могу выгрузить проект из CPU 315-2 PN/DP в Tia Portal

Сообщение Parliament74 »

Ещё была версия 15.1, например)

При выгрузке какая ошибка появляется? Там обычно пишется "проект создан в более новой или старой версии"...

P.s.: А проект ПЛК точно порталом написан?

v0v
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 343
Зарегистрирован: 12 дек 2018, 14:47
Имя: Влад
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 44 раза

Не могу выгрузить проект из CPU 315-2 PN/DP в Tia Portal

Сообщение v0v »

Если 315, почему не попробовать Simatic Manager?

Автор темы
Roman_ASUTP
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 27 мар 2024, 14:38
Имя: Роман
Страна: Россия

Не могу выгрузить проект из CPU 315-2 PN/DP в Tia Portal

Сообщение Roman_ASUTP »

Добрый день!!! Да проект сделан точно на Tia Portal, Step не выгрузит HW, только блоки. Да пишет что не та версия ,сейчас скачаю v13 SP2 попробую.

Parliament74
авторитет
авторитет
Сообщения: 817
Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
Имя: Максим Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Магнитогорск
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 211 раз

Не могу выгрузить проект из CPU 315-2 PN/DP в Tia Portal

Сообщение Parliament74 »

Вы бы сюда скрины картинок выложили, которые ошибки сообщают.
Roman_ASUTP писал(а): 28 мар 2024, 10:37 Step не выгрузит HW, только блоки.
Если классический Step выгружает программные блоки, то у меня есть большие сомнения, что проект был сделан в TIA)

Автор темы
Roman_ASUTP
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 27 мар 2024, 14:38
Имя: Роман
Страна: Россия

Не могу выгрузить проект из CPU 315-2 PN/DP в Tia Portal

Сообщение Roman_ASUTP »

Это если пробую делать upload TiaPortalom V13
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

POV
корифей
корифей
Сообщения: 768
Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
Имя: Патрушев Олег Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: г. Н.Новгород
Благодарил (а): 105 раз
Поблагодарили: 146 раз

Не могу выгрузить проект из CPU 315-2 PN/DP в Tia Portal

Сообщение POV »

Roman_ASUTP писал(а): 28 мар 2024, 10:37 Да проект сделан точно на Tia Portal
Откуда такая уверенность - я бы как раз сделал 300й в классическом степе, а HMI в портале и связал их через прокси.
Roman_ASUTP писал(а): 28 мар 2024, 10:37 Step не выгрузит HW
так они (классические) тоже разных версий, да еще там тоже есть HSP - HW Update.

Parliament74
авторитет
авторитет
Сообщения: 817
Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
Имя: Максим Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Магнитогорск
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 211 раз

Не могу выгрузить проект из CPU 315-2 PN/DP в Tia Portal

Сообщение Parliament74 »

POV писал(а): 28 мар 2024, 14:10 Это если пробую делать upload TiaPortalom V13
Начните с того, чтобы GSD-файл(ы) добавить в TIA на сторонние устройства, он же 8 ошибок выдаëт как раз из-за того, что нет у него GSD для этих устройств.

Автор темы
Roman_ASUTP
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 27 мар 2024, 14:38
Имя: Роман
Страна: Россия

Не могу выгрузить проект из CPU 315-2 PN/DP в Tia Portal

Сообщение Roman_ASUTP »

POV, он при попытки выгрузки проекта Step 7 говорит что он создан TiaPortal, можно только открыть найти его online и скопировать блоки, если попытаться сделать upload он сразу скажет.

Parliament74 , да ты прав я даже видео нашёл на ютубе буду сейчас заниматься, отпишусь что получилось

https://www.youtube.com/watch?v=FkCAODq4HPk

Barsukovm
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 15 мар 2023, 21:57
Имя: Михаил
Страна: Россия
город/регион: Волгоградская область / г. Волжский
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 3 раза

Не могу выгрузить проект из CPU 315-2 PN/DP в Tia Portal

Сообщение Barsukovm »

Roman_ASUTP писал(а): 29 мар 2024, 13:21 POV, он при попытки выгрузки проекта Step 7 говорит что он создан TiaPortal, можно только открыть найти его online и скопировать блоки, если попытаться сделать upload он сразу скажет.

Parliament74 , да ты прав я даже видео нашёл на ютубе буду сейчас заниматься, отпишусь что получилось

https://www.youtube.com/watch?v=FkCAODq4HPk
Если в проекте используется SCL - выгрузить через TIA не удастся. Своеобразная защита. Но можно выгрузить Step7.
Если версия ниже, чем у вас на пк установлена - будет такое сообщение "The configuration was created with an earlier version of the TIA Portal and cannot be uploaded. Download the configuration now in order to edit it and then upload it again.,4/1/2024,2:41:32 PM"
Ответить

Вернуться в «Simatic TIA Portal»