Профиль должен быть заполнен на русском языке кириллицей. Заполнение профиля заведомо ложными или некорректными данными - причина возможного отказа в регистрации на форуме.

Расход СУГ

КИП и датчики

Автор темы
bez
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 21 сен 2011, 07:54
Ф.И.О.: Безбабный Дмитрий Васильевич

Расход СУГ

Сообщение bez » 21 сен 2011, 08:01

Доброго дня коллеги.
Помогите с такой задачей.
Требуется измерять расход сжиженного углеводородного газа при наливе вагоноцистерн.
Учёт технический.
Расход - объёмный
Измеряемая среда – пропан\бутан или микс
Диаметр трубопровода Ду 50
Задача усложняется тем, что по одной трубе производится и слив и налив вагоноцистерн.
Предлагают Rosemount 8800D, кто-то имеет опыт его эксплуатации на СУГ?


Ilya
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 03 апр 2009, 14:57
Ф.И.О.: Жуйков Илья Андреевич
Контактная информация:

Re: Расход СУГ

Сообщение Ilya » 26 сен 2011, 15:38

Добрый день!

Измерить расход СУГ на трубе Ду50 можно с помощью нашего накладного УЗ расходомера Fluxus 7407. Врезка в трубу не нужна. Погрешность измерения будет зависеть от конкретного места установки, 1-2% погрешности обечпечим. Сжиженый пропан или бутан являются стандартными средами для данного расходомера и измеряются уверенно. Межповерочный интервал 4 года, имеется полный набор сертификатов.
Описание здесь: http://tek-know.ru/catalogue/raskhod/fl ... eter/7407/
Илья Жуйков
ЗАО "Теккноу", московский филиал
zhuykov @ tek - know.ru


Автор темы
bez
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 21 сен 2011, 07:54
Ф.И.О.: Безбабный Дмитрий Васильевич

Re: Расход СУГ

Сообщение bez » 26 сен 2011, 15:47

Пробовали УЗР различных производителей. Результат не удовлетворил. СУГ – крайне не однородная среда.


Ilya
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 03 апр 2009, 14:57
Ф.И.О.: Жуйков Илья Андреевич
Контактная информация:

Re: Расход СУГ

Сообщение Ilya » 26 сен 2011, 17:35

Действительно, не во всех случаях УЗР нормально работают. В таких случаях мы предлагаем провести демонстрацию или пробную эксплуатацию. Как я понял, Вы находитесь в Укранине, поэтому могу лишь порекомендовать нашего партнёра там http://www.kontech-system.com.ua/
Илья Жуйков
ЗАО "Теккноу", московский филиал
zhuykov @ tek - know.ru


Вернуться в «КИП и датчики»



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей