1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Замена устройства Profinet в системе

ПЛК SIMATIC (S7-200, S7-1200, S7-300, S7-400, S7-1500, ET200)
Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
VADR
администратор
администратор
Сообщения: 4743
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
Имя: Диев Александр Васильевич
Страна: Россия
город/регион: г. Сегежа, Карелия
Благодарил (а): 225 раз
Поблагодарили: 397 раз

Замена устройства Profinet в системе

Сообщение VADR »

Приветствую, коллеги.

Возникла проблема. Вышло из строя устройство в сети Profinet в системе на базе Simatic ET200SP. Заменили на аналогичное, прописали в нём аналогичные сетевые параметры (в том числе и имя устройства). Несмотря на это - контроллер в диагностическом буфере пишет, что устройство ему не нравится. Имя устройства сначала меняли через Proneta, потом - через Assign Device name в TIA Portal. Смотрю сеть через Proneta (куда подсунут тот же gsdml, что и в проекте в TIA Portal) - Proneta пишет, что всё с устройством в порядке. Куда дальше копать? Если перезалью hardware - может помочь?
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.

stesl
эксперт
эксперт
Сообщения: 1011
Зарегистрирован: 31 мар 2018, 12:05
Имя: Вячеслав
Благодарил (а): 94 раза
Поблагодарили: 136 раз

Замена устройства Profinet в системе

Сообщение stesl »

VADR писал(а): 21 мар 2024, 15:13 Вышло из строя устройство в сети Profinet в системе на базе Simatic ET200SP
Может есть смысл озвучить какое именно устройство?
VADR писал(а): 21 мар 2024, 15:13 контроллер в диагностическом буфере пишет
Поскольку с устройством неопределенность пока, то вопрос - устройство в одной сборке с ПЛК? Или это децентрализованная периферия? Или это какой то условный ПЧ, под управлением Profinet?)

Возможно много вопросов от того, что я не знаю что такое Proneta ;)

POV
корифей
корифей
Сообщения: 768
Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
Имя: Патрушев Олег Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: г. Н.Новгород
Благодарил (а): 105 раз
Поблагодарили: 146 раз

Замена устройства Profinet в системе

Сообщение POV »

Если в него два кабеля заходили, то местами не попутали? Если контроль топологии включен - цпу ругаться будет.
Аватара пользователя

Автор темы
VADR
администратор
администратор
Сообщения: 4743
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
Имя: Диев Александр Васильевич
Страна: Россия
город/регион: г. Сегежа, Карелия
Благодарил (а): 225 раз
Поблагодарили: 397 раз

Замена устройства Profinet в системе

Сообщение VADR »

stesl писал(а): 21 мар 2024, 15:30 Может есть смысл озвучить какое именно устройство?
Устройство - приёмник системы дистанционного управления, конкретно на профинете сидит конвертер интерфейсов (судя по названию в проекте) "NIC 50-RE/PNS V1.4.16 - V1.5.x" от компании Hilscher (плата внутри приёмника, сам приёмник на Modbus RTU, если не ошибаюсь).
Доберусь до объекта - отскриню диагностический буфер. Пока что только через пронету вытащил информацию.
POV писал(а): 21 мар 2024, 15:40 Если в него два кабеля заходили, то местами не попутали? Если контроль топологии включен - цпу ругаться будет.
Нет, и в проекте, и в пронете в онлайне подключено к первому порту (всего портов в конфигурации два). Причём физически порт всего один - как у нового устройства, так и у неисправного.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
Аватара пользователя

Автор темы
VADR
администратор
администратор
Сообщения: 4743
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
Имя: Диев Александр Васильевич
Страна: Россия
город/регион: г. Сегежа, Карелия
Благодарил (а): 225 раз
Поблагодарили: 397 раз

Замена устройства Profinet в системе

Сообщение VADR »

В общем, частично заработало. Сначала загрузил заново хардварь - ругательства на само устройство прекратились, но появились ругательства на 5-й слот, в котором сконфигурирован ввод данных. Он действительно в проекте не соответствовал тому, что видит Proneta с загруженным gsd: в пронете блок данных 12 байт, в проекте - 64. Но, что характерно - именно в такой конфигурации оно работало изначально со старой железякой. Поменял в этом слоте блок 64 байта на 12 - ошибки пропали. Но данные идут далеко не полностью - возможно, это уже настройки внутри самого устройства. Или надо было полностью проект перегружать: я грузил только хардварь. При редактировании были ругательства на то, что при удалении блока банных из слота также будет удалено что-то там ещё в программном обеспечении...
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.

jerri_can
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 22 авг 2023, 08:25
Имя: Виктор
Страна: Россия
город/регион: Истра
Благодарил (а): 10 раз
Поблагодарили: 2 раза

Замена устройства Profinet в системе

Сообщение jerri_can »

Год назад боролся с таким преобразователем. Для него есть софт и он генерирует gsd ФАЙЛ. Всё равно ругался на конфигурацию, перезаписывать HW не стал, установка очень важная, а периферия может работать в локале. Если разберётесь досконально, сообщите. Может ещё раз возьмусь.
Аватара пользователя

Автор темы
VADR
администратор
администратор
Сообщения: 4743
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
Имя: Диев Александр Васильевич
Страна: Россия
город/регион: г. Сегежа, Карелия
Благодарил (а): 225 раз
Поблагодарили: 397 раз

Замена устройства Profinet в системе

Сообщение VADR »

Не знаю, насколько досконально оно получилось, но вроде бы с работой в сторону приёма разобрались. Там, во-первых, изначально был косяк у разработчиков системы. Файл GSD описывает конфигурацию:
слот 1 - 64 байта выход
слот 2 - 20 байт выход
слот 3 - 2 байта выход
слот 5 - 12 байт вход
В первоначальном проекте было сконфигурировано два блока: 64 байта выход на 1 слоте и 64 (не 12) на 5-м на вход. И оно работало. Ругалось ли в диагностическом буфере - не знаю. Когда система работает, в него нечасто заглядывают. Красный светодиод SF на морде контроллера горел, но на то были и другие причины. Когда я заменил устройство - связываться с ним контроллер отказался наотрез. В диагностическом буфере - несоответствующее устройство и хоть ты тресни. Выставил и адреса все в соответствии с проектом, и имя устройства Profinet - сначала через Proneta, потом через TIA Portal - тоже ничего. До тех пор, пока не перезалил хардварь в контроллер. Тогда ошибка по несоответствующему устройству пропала, но появились ругательства на блок 64 байта в 5-м слоте, где должно было быть 12. Не знаю, был ли обмен данными в это время - не посмотрел, но после замены блока данных в 5-м слоте с 64 на 12 байт ругательства прекратились и обмен данными пошёл. Дальше уже были некоторые проблемы в самом устройстве, которые не в ведении TIA Portal, и решились они другими методами. В общем, сейчас вроде как работает.
Что интересно: со старой железякой от производителя получили мануал, в котором было сказано делать блоки 16 байт на вход и 89 байт на выход. То есть - совсем ничему не соответствует. И также - было указано, что первые 4 байта в блоке входных данных зарезервированы, и рабочие данные начинаются с 5-го байта. В новом - рабочие данные начинаются с самого начала диапазона. Тоже решилось заменой адресов переменных в проекте.
jerri_can писал(а): 25 мар 2024, 13:10 Для него есть софт и он генерирует gsd ФАЙЛ.
Что это за софт и где его можно взять? На сайте производителя, если я правильно понял, скачать материалы по этому конвертеру могут только зарегистрированные пользователи. При этом формы регистрации - нет. Можно залогиниться, можно восстановить забытый пароль, а зарегистрироваться нельзя. Видимо, регистрация там делается как-то по-другому: при покупке железок или ещё как-то...
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.

jerri_can
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 22 авг 2023, 08:25
Имя: Виктор
Страна: Россия
город/регион: Истра
Благодарил (а): 10 раз
Поблагодарили: 2 раза

Замена устройства Profinet в системе

Сообщение jerri_can »

<<Что это за софт и где его можно взять? >>
Посмотрю сегодня. Скачивал в сайта, подробности не помню. Завтра отпишусь.

SMax
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 320
Зарегистрирован: 17 июн 2016, 14:18
Имя: Максим
Благодарил (а): 7 раз
Поблагодарили: 113 раз

Замена устройства Profinet в системе

Сообщение SMax »

VADR писал(а): 25 мар 2024, 15:33 Что это за софт и где его можно взять?
Возможно здесь:
https://hilscher.atlassian.net/wiki/spa ... on+history

jerri_can
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 22 авг 2023, 08:25
Имя: Виктор
Страна: Россия
город/регион: Истра
Благодарил (а): 10 раз
Поблагодарили: 2 раза

Замена устройства Profinet в системе

Сообщение jerri_can »

Работал с Sycon.net Скачивал с сайта. У меня был преобразователь PN/PB NL 51N-DPL Ваше устройство тоже, вроде есть . Соединялся с ним по Ethernet. https://disk.yandex.ru/d/94yx0Wzy5h0pvg Попробуйте, я уже смутно помню.
Ответить

Вернуться в «Simatic TIA Portal»