1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Finder реле 38 - коммутация 110V DC?

Ответить

Автор темы
hardwareprojectspro
корифей
корифей
Сообщения: 768
Зарегистрирован: 14 дек 2012, 18:53
Имя: Александр
Благодарил (а): 215 раз
Поблагодарили: 11 раз

Finder реле 38 - коммутация 110V DC?

Сообщение hardwareprojectspro »

Приветствую,
можно ли использовать реле FIN.38.51.7.024.0050 Для коммутации 110V DC?

нужно сделать обмен сигналами с контроллером на подстанции от обычного ПЛК,
у нас обычный ПЛК Siemens S7-1500,
на подстанции модули SICAM DI-8112
контрольное напряжение 110V DC,
обычно мы используем вспомогательные реле FIN.38.51.7.024.0050 (катушка на 24V DC),
но в даташите не нашел, можно ли коммутрировать 110V DC.
В дата шите есть фраза
Contact specification - Rated voltage/ Maximum switching voltage 250/400V AC,
но нет ничего об DC..
Хотя потом есть фраза
Breaking capacity DC1: 24/110/220 V A
16/0.3/0.12

как это понимать? на 110V DC можно использовать и максимальный ток при DC1 0,3A?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17592
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 826 раз
Поблагодарили: 1653 раза

Finder реле 38 - коммутация 110V DC?

Сообщение Jackson »

hardwareprojectspro писал(а): 13 мар 2024, 19:00 можно ли использовать реле FIN.38.51.7.024.0050 Для коммутации 110V DC?
Можно. Но очень малой мощности и чисто активная нагрузка.
hardwareprojectspro писал(а): 13 мар 2024, 19:00 но нет ничего об DC..
Как это нет? В Вашей же цитате:
hardwareprojectspro писал(а): 13 мар 2024, 19:00 Breaking capacity DC1: 24/110/220 V A
16/0.3/0.12
Это значит что включать (замыкать) цепь можно только без нагрузки вообще, а отключать - в соответствии с указанным.

110 VDC 0,3VA полностью активная нагрузка (потому что DC1). Лампа накаливания. Даже нагреватель может не быть полностью активной нагрузкой, если он проволочный.

Я использую на выбор:
1) автомобильные реле, они мощные. Не забыть про шунтирующий диод т.к. катушка там тоже гадит нормально. В щит устанавливаются на цоколях или навесом (если есть ухо для крепления)
2) Finder 62 серии, там есть даже со сдвоенными контактами и с обмоткой электромагнитного дутья (сдувает дугу) - эти до 6-10 ампер на 110/220 вольтах держат. У них критична полярность подключения силовой цепи - обратите внимание. Есть аналоги у ф.Релеон (отечественные). По виду нормальные, по факту большими токами на 110/220 не грузил, не знаю. Про шунтирующие диоды опять же не забываем.

А это - реле интерфейсные, они не для постоянных частых коммутаций постоянного тока. Если Вы этими реле собираетесь например управлять средневольтной ячейкой - я бы отказался, потому что ячейки бывают разные и иногда через эти цепи течёт довольно большой ток, который идёт в цепи привода напрямую.

Вообще интерфейсные реле я на напряжения больше безопасного не использую и не рекомендую. Не зря так мало сказано в даташите про 110/220 VDC. На постоянном токе с коммутацией вообще всё намного "веселее" чем на переменном. Если посмотрите коммутационную способность например кнопок и переключателей на нём - там либо ничего не сказано, либо очень маленькие значения. К примеру, кулачковые и пакетные переключатели могут просто перехлестнуть дугу между контактами, поэтому такие ограничения. На постоянном токе дуга горит намного лучше чем на переменном.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5639
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 602 раза
Поблагодарили: 760 раз

Finder реле 38 - коммутация 110V DC?

Сообщение Ryzhij »

hardwareprojectspro писал(а): 13 мар 2024, 19:00 как это понимать? на 110V DC можно использовать и максимальный ток при DC1 0,3A?
Да, именно так и следует понимать.
При типе нагрузки DC1 (активная, без индуктивности) максимальный ток через контакты 0,3А.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
hardwareprojectspro
корифей
корифей
Сообщения: 768
Зарегистрирован: 14 дек 2012, 18:53
Имя: Александр
Благодарил (а): 215 раз
Поблагодарили: 11 раз

Finder реле 38 - коммутация 110V DC?

Сообщение hardwareprojectspro »

спасибо можно еще вопрос по нагрузке
DC1 - Резистивная или слабоиндуктивная нагрузка пост. тока.*

дискретный вход ПЛК (в моем случае это будет модуль дескретного входа SICAM DI-8112) можно считать нагрузкой DC1?
интересно какой ток будет на входе модуля?

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5639
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 602 раза
Поблагодарили: 760 раз

Finder реле 38 - коммутация 110V DC?

Сообщение Ryzhij »

hardwareprojectspro писал(а): 14 мар 2024, 11:00 спасибо можно еще вопрос по нагрузке
DC1 - Резистивная или слабоиндуктивная нагрузка пост. тока.*

дискретный вход ПЛК (в моем случае это будет модуль дескретного входа SICAM DI-8112) можно считать нагрузкой DC1?
интересно какой ток будет на входе модуля?
Можно.
Ток зависит от типа ПЛК. Этот ток указывается в технической документации. Типовое значение =< 5 mA.
Для SICAM ещё меньше. Если точно помню, ок.1,8 mA вне зависимости от напряжения, но лучше уточните в мануале.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17592
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 826 раз
Поблагодарили: 1653 раза

Finder реле 38 - коммутация 110V DC?

Сообщение Jackson »

Ryzhij писал(а): 14 мар 2024, 10:33 Да, именно так и следует понимать.
При типе нагрузки DC1 (активная, без индуктивности) максимальный ток через контакты 0,3А.
А по-моему нет. Номинальный ток = 6 ампер, а коммутационная и отключающая способность = 0,2А. Это разные вещи.

Я обычно понимаю документы буквально. А именно:
  • Breaking Capacity - Отключающая способность (ток, который способен разорвать контакт)
  • Nominal Current - номинальный ток (когда контакт уже включён)
  • Closing Capacity - коммутаионная (включающая) способность (ток, который контакт способен включить).
И это три совершенно разных параметра, никак не связанных между собой. Тот факт, что реле способно выдержать номинальный ток 6 ампер ещё не означает, что оно способно такой ток включить или отключить. Номинальным током нагружается вся контактная группа от клемм до точки коммутации. Пусковой и отключаемый ток дополнительно воздействует дугой на точку коммутации.
Пример - рубильник: им запрещено замыкать и разрывать цепь под нагрузкой, но когда он уже включён то нагрузить можно до номинального тока. Всё по той же причине - дуга.

И есть ещё
  • Nominal Voltage - номинальное напряжение, на которое рассчитан контакт реле (при этом он не пробъётся на соседний контакт, на корпус, на катушку или куда-то ещё)
От него не зависит номинальный ток, но от него зависит включающая и отключающая способность, потому что от напряжения зависит сила дуги, возникающей на контакте при коммутации.

Теперь смотрим на Finder 38 серии. Что мы имеем:
2024-03-15_10-00-47.png
* Номинальный ток = 6 А (макс.10). Ни род тока ни напряжение не указаны и это логично. 6А он выдержит при любом напряжении
* Номинальное напряжение АС = 250 В (макс 400 В). Для АС 250В действующее, 400В мгновенное, то есть по сути при синусоидальном переменном больше 230 В нельзя (иначе мгновенное будет превышено), но оно может быть и несинусоидальное поэтому указано 250/400.
* Номинальная нагрузка АС1 - 1500 ВА. АС1 - чисто активная нагрузка, косинус = 1, дуга обычная, 250 вольт * 6 ампер = как раз 1500 ВА. То же справедливо и для DC (косинус-то = 1)
* Номинальная нагрузка АС15 230 ВАС = 300 ВА. АС-15 - индуктивная нагрузка с пусковым током в пять раз превышающим номинальный. В пять раз меньше чтобы не превысить номинальный ток контакта. Это означает, что включающая способность контакта на AC равна 1 (100% от номинального тока и не превышает его).
* Допустимая мощность однофазного двигателя = 185 ВА. У двигателя пусковой ток может быть и в 10 и в 20 раз больше номинального. Всё с той же целью дана эта мощность - не допустить перегрузки контакта больше номинального. Легко посчитаете сами на какой пусковой ток сделан расчёт.
* Отключающая способность DC1 при 30/110/220 В = 6/0,2/0,12. Это ток, отключив который на постоянном токе контакт не сварится и не повредится. DC1 - чисто активная нагрузка (лампочка). Как видим, на 24В контакт выдерживает номинальный ток, а при больших напряжениях катастрофически увеличивается дуга, подгорание и все прелести. Именно такие токи контакт может включить.

Теперь следите за подчёркнутым. Ответ на вопрос автора
hardwareprojectspro писал(а): 13 мар 2024, 19:00можно ли использовать реле FIN.38.51.7.024.0050 Для коммутации 110V DC?
таков: для коммутации цепей напряжением 110 вольт постоянного тока реле использовать можно, если номинальный ток в цепи не превысит 6 ампер, но включить или отключить цепь можно только если ток в момент включения не превысит 0,2А. То есть включаете практически без нагрузки, потом ток может расти, перед отключением он снова должен уменьшиться почти до нуля (до 0.2А), только потом можно отключать - иначе контакт выйдет из строя (сварится или повредится так, что в следующий раз уже не включится).
Подходит ли это Вам - решайте сами. Если не подходит хотя бы по одному из условий - нужно другое реле. Если я никаким способом не могу выяснить характеристики той цепи, которую я собираюсь коммутировать, то рассчитываю на худшее. Поэтому на выходы управления например для ячеек СН я ставил реле 62 серии со сдвоенным контактом - кто знает, какая там ячейка будет.

Вот так это читается. Читать документы надо буквально и дословно, ничего не домысливая и додумывая (помечтайте лучше о чём-нибудь приятном: об отпуске, о женщинах). А как понять что из одного следует другое - изучать ТОЭ. Технические документы пишутся в расчёте на то, что ими будут пользоваться технические специалисты.
Соответственно, научиться читать такие документы можно всего 1 раз. Электричество везде одинаковое.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Даниил Кацман
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 21 окт 2009, 17:10
Имя: Кацман Даниил Борисович
Страна: Россия
город/регион: С-Петербург
Поблагодарили: 3 раза

Finder реле 38 - коммутация 110V DC?

Сообщение Даниил Кацман »

Коллеги, в таких релейных модулях Финдер установлены микрореле с очень малым расстоянием между разомкнутыми контактами, что способствует электрической дуге при размыкании.
Тем не менее это не мешает мне уже двадцать лет применять подобные реле для коммутации 110 и 220 VDC, раньше это был феникс контакт и вайдмюллер, потом хонфа и релпол, теперь какие-то новые азиатские поизводители. Сами реле у них практически одинаковые, отличаются составом серебряных сплавов контактов, но при коммутации 110/220 VDC материал почти не имеет значения. Максимальный ток коммутации у микрореле при 110/220 VDC не должен превышать 100 мА, это предел для достижения электрического ресурса в 30-100 тысяч коммутаций, проверено несколькими тестами с реальными индуктивными нагрузками. Индуктивные нагрузки в обязательном порядке шунтируйте диодами, а если до нагрузки протянуты провода длиной больше 20 метров (и это тоже индуктивность), то второй диод нужно включить рядом с реле. Практика показывает, что в таком режиме микрореле гарантированно отрабатывает больше 20 тысяч коммутаций и если этого недостаточно, то, коллеги, переходите на другие реле. Хорошо и правильно работают стандартные реле с двумя NO последовательно включенными контактами, я в свое время любил серию RM84 от релпола и без проблем коммутировал таким реле нагрузки до 0,5А/220VDC, многие реле отработали более 100 тысяч коммутаций и продолжают работать. Еще лучше - реле серии AZ733W и аналогичные, в них зазор между контактми более 0,5 мм и это почти идеально для нагрузок 220VDC до 0,6 А. А есть еще и вполне доступные реле с магнитным сдувом дуги и у кого есть лишние 13USD, то применяйте именно эти реле. В общем, не увлекайтесь микрореле, не жалейте шунтирующих диодов и все будет работать.

Alexandr79
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 146
Зарегистрирован: 03 янв 2022, 18:12
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Екатеринбург
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 38 раз

Finder реле 38 - коммутация 110V DC?

Сообщение Alexandr79 »

Jackson писал(а): 14 мар 2024, 09:54 Я использую на выбор:
1) автомобильные реле, они мощные. Не забыть про шунтирующий диод т.к. катушка там тоже гадит нормально. В щит устанавливаются на цоколях или навесом (если есть ухо для крепления)
По автомобильным реле стОит, наверное, добавить, что нежелательно использовать их для коммутации цепей с высоким напряжением (110, 220 и т.п.). Контакты из-за малого зазора свариваются влёгкую даже на небольших токах. Их родная стихия 12/24 вольта. А какие-либо даташиты к таким реле зачастую вообще отсутствуют.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17592
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 826 раз
Поблагодарили: 1653 раза

Finder реле 38 - коммутация 110V DC?

Сообщение Jackson »

Alexandr79 писал(а): 15 мар 2024, 15:44 По автомобильным реле стОит, наверное, добавить, что нежелательно использовать их для коммутации цепей с высоким напряжением (110, 220 и т.п.)
Естественно всё глядя в даташиты выбирается, а не просто на рынке россыпью. У автомобильных реле тоже есть даташиты.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Ответить