Вопрос по прокладке кабелей связи

Ответить

Автор темы
Vladimir_KIP
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 30 окт 2023, 05:43
Имя: Владимир
Страна: Россия
город/регион: Екатеринбург

Вопрос по прокладке кабелей связи

Сообщение Vladimir_KIP »

Добрый день!
Я начинающий специалист в автоматизации и возник вопрос.
Можно ли в одном лотке прокладывать сигнальные кабели (4-20 mA, 24в) и кабели связи (RS-485, Ethernet). Насколько знаю что в СКС обычно отделяют кабели силовые от связи. Нужно ли это делать с кабелями автоматизации.

olexsa
эксперт
эксперт
Сообщения: 1265
Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Курган
Благодарил (а): 77 раз
Поблагодарили: 159 раз

Вопрос по прокладке кабелей связи

Сообщение olexsa »

У Вас лоток или короб? Лоток как правило применяют для силовых кабельных линий. А короб металлический - для автоматики, связи.
Аватара пользователя

kirillio
И жнец, и чтец...
И жнец, и чтец...
Сообщения: 1180
Зарегистрирован: 26 май 2022, 09:48
Имя: Кирилл
Страна: РФ
город/регион: Москва
Благодарил (а): 323 раза
Поблагодарили: 296 раз

Вопрос по прокладке кабелей связи

Сообщение kirillio »

Vladimir_KIP писал(а): 04 мар 2024, 07:20 Нужно ли это делать с кабелями автоматизации.
Если коротко - нужно. Поиск в помощь, тема на форуме протёрта до состояния пюре.
Зри в корень!

Автор темы
Vladimir_KIP
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 30 окт 2023, 05:43
Имя: Владимир
Страна: Россия
город/регион: Екатеринбург

Вопрос по прокладке кабелей связи

Сообщение Vladimir_KIP »

kirillio писал(а): 04 мар 2024, 11:16
Vladimir_KIP писал(а): 04 мар 2024, 07:20 Нужно ли это делать с кабелями автоматизации.
Если коротко - нужно. Поиск в помощь, тема на форуме протёрта до состояния пюре.
Мне будет достаточно пункта из нормативки или ссылку на обсуждение. Где обговаривалось что аналоговые сигналы нудно отделять от телекоммуникационных.
На форуме не нашел нужного обсуждения
Заранее спасибо

olexsa
эксперт
эксперт
Сообщения: 1265
Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Курган
Благодарил (а): 77 раз
Поблагодарили: 159 раз

Вопрос по прокладке кабелей связи

Сообщение olexsa »

Vladimir_KIP писал(а): 04 мар 2024, 07:20 Нужно ли это делать с кабелями автоматизации.
Конкретизируйте вопрос:
- перечисленные Вами кабельные линии по назначению отделять от силовых кабельных линий?
- или отделять друг от друга, группируя по назначению?
Аватара пользователя

kirillio
И жнец, и чтец...
И жнец, и чтец...
Сообщения: 1180
Зарегистрирован: 26 май 2022, 09:48
Имя: Кирилл
Страна: РФ
город/регион: Москва
Благодарил (а): 323 раза
Поблагодарили: 296 раз

Вопрос по прокладке кабелей связи

Сообщение kirillio »

Vladimir_KIP, п. 2.1.15, п. 2.1.16 ПУЭ, в обнимку с п. 2.3.
До кучи: ГОСТ Р 50571.5.52, п. 528; ГОСТ Р 53246-2008; Раз; Два; Три; Четыре.
Зри в корень!

Автор темы
Vladimir_KIP
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 30 окт 2023, 05:43
Имя: Владимир
Страна: Россия
город/регион: Екатеринбург

Вопрос по прокладке кабелей связи

Сообщение Vladimir_KIP »

kirillio писал(а): 04 мар 2024, 12:18 Vladimir_KIP, п. 2.1.15, п. 2.1.16 ПУЭ, в обнимку с п. 2.3.
До кучи: ГОСТ Р 50571.5.52, п. 528; ГОСТ Р 53246-2008; Раз; Два; Три; Четыре.
Спасибо

olexsa
эксперт
эксперт
Сообщения: 1265
Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Курган
Благодарил (а): 77 раз
Поблагодарили: 159 раз

Вопрос по прокладке кабелей связи

Сообщение olexsa »

Имеется в закромах выдержка из документа. В котором собрано во едино требования множества документов. Вот только ссылок на эти документы, как и их наименований, к сожалению, нет
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

kirillio
И жнец, и чтец...
И жнец, и чтец...
Сообщения: 1180
Зарегистрирован: 26 май 2022, 09:48
Имя: Кирилл
Страна: РФ
город/регион: Москва
Благодарил (а): 323 раза
Поблагодарили: 296 раз

Вопрос по прокладке кабелей связи

Сообщение kirillio »

olexsa писал(а): 04 мар 2024, 12:38 Вот только ссылок на эти документы, как и их наименований, к сожалению, нет
нет ссылок? - ок, тогда документ годится для применения на Вашей личной даче;
Для остальных случаев - СП 76 (раздел 6), ГОСТ Р 50571.х, россыпь СП 256, 134, 519, ПУЭ и т.п. - иначе надзорные органы могу не оценить всей красоты приведённой Вами таблицы.
Зри в корень!
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17594
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 826 раз
Поблагодарили: 1654 раза

Вопрос по прокладке кабелей связи

Сообщение Jackson »

olexsa писал(а): 04 мар 2024, 12:15 Конкретизируйте вопрос:
- перечисленные Вами кабельные линии по назначению отделять от силовых кабельных линий?
- или отделять друг от друга, группируя по назначению?
Поддерживаю вопрос. Прежде чем рыть документы, надо конкретизировать. И начать с того, что является ли упомянутая автором цепь с 24В силовой. Если это линия питания автоматики, то в общем случае не является.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

olexsa
эксперт
эксперт
Сообщения: 1265
Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Курган
Благодарил (а): 77 раз
Поблагодарили: 159 раз

Вопрос по прокладке кабелей связи

Сообщение olexsa »

kirillio писал(а): 04 мар 2024, 15:02
olexsa писал(а): 04 мар 2024, 12:38 Вот только ссылок на эти документы, как и их наименований, к сожалению, нет
нет ссылок? - ок, тогда документ годится для применения на Вашей личной даче;
Для остальных случаев - СП 76 (раздел 6), ГОСТ Р 50571.х, россыпь СП 256, 134, 519, ПУЭ и т.п. - иначе надзорные органы могу не оценить всей красоты приведённой Вами таблицы.
Совершенно с Вами согласен. Это таблица из внутреннего документа. И является результатом соединения во едино требований различных документов, в том числе и упомянутых Вами. В моём сообщении об отсутствии ссылок имеется ввиду, что нет отсылок к документу по каждому подпункту таблицы. И с этим нужно копаться самостоятельно. К примеру, группа 4 и 6 (пожаротушение) - требования в СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования", раздел 13.15.
Аватара пользователя

kirillio
И жнец, и чтец...
И жнец, и чтец...
Сообщения: 1180
Зарегистрирован: 26 май 2022, 09:48
Имя: Кирилл
Страна: РФ
город/регион: Москва
Благодарил (а): 323 раза
Поблагодарили: 296 раз

Вопрос по прокладке кабелей связи

Сообщение kirillio »

[+]
olexsa писал(а): 05 мар 2024, 09:51 требования в СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования"
про СП5 - забываем; взамен - СП 484, 485, 486
Зри в корень!
Ответить